Может ли кабель сигнала от MCC к DCS проходить по кабельной раме приборов?

2019-07-06View Original

Thread Content

Как в заголовке: Может ли кабель сигналов от преобразователя частоты MCC до DCS проходить по кабельной рампе для приборов (включая DI/DO/AI/AO)?
Reply #22019-07-07
Хотя сейчас многие проектные институты поступают именно так, но исходя из моего опыта, точки подключения ни в коем случае не должны совпадать, иначе помехи могут привести к серьезным проблемам. Обычно в цепи do присутствует переменный ток 220 В, который является источником помех. Любые проблемы с экранированием приводят к различным помехам.
Reply #32019-07-07
Можно пойти по кабельной рампе. Но при наличии возможности лучше проложить отдельно. У MCC будет сильное помеховое воздействие, причем у некоторых моделей помехи имеют форму квадратных волн, которые трудно устранить. Если необходимо идти вместе, необходимо обеспечить надлежащую защиту и заземление.
Reply #42019-07-08
При наличии возможности лучше прокладывать отдельно; напряжение DO обычно составляет 220 В в переменном токе, с остальным всё в порядке
Reply #52019-07-28
Если возможно, лучше прокладывать их отдельно! Раньше мне тоже казалось, что это не имеет значения, но однажды я случайно решил измерить напряжение индукции — оно оказалось вплоть до 90 вольт. Если подумать, что такое напряжение может возникнуть рядом с приборами, установленными на валу компрессора, это действительно пугающе!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.