Проблемы с отображением данных и передачей информации в системах управления Hilscher на месте эксплуатации

2019-07-08View Original

Thread Content

Сейчас используется трехжильный датчик PT100 для измерения температуры низкотемпературных жидкостей. По данным мультиметра сопротивление датчика PT100 составляет 40 ом. Согласно шкале измерений, температура равна минус 159 градусам, а на панели управления отображается значение минус 173 градуса. Сами провода также не имеют никаких дефектов. В чем же причина ошибки? Что делать?
Reply #22019-07-08
Каково сопротивление при измерении на карте DCS? Каково значение сопротивления при измерении непосредственно на месте?
Reply #32019-07-08
При сопротивлении терморезистора 3–4 Ом наблюдается изменение температуры примерно на 10 градусов. Сначала необходимо определить, насколько велика погрешность мультиметра. Если мультиметр работает корректно, стоит попробовать использовать другой прибор или терморезистор.
Reply #42019-07-08
Сначала доберитесь до центрального пульта управления и найдите три провода, соединенные с терморезистором. Проверьте его сопротивление; если оно отличается от значения сопротивления на месте, проблема в проводах. Также проверьте клеммы подключения. Если всё одинаково, то проблема в карте.
Reply #52019-07-18
Резистанс, измеренный на карте DCS, на 4 ома выше, чем в реальных условиях; у всех трех проводов показатель также на 4 ома выше
Reply #62019-07-23
Расскажу вам один пример. Мы установили на производстве новую систему DCS. Сначала всё работало отлично, но вдруг температура в одном из цехов поднялась на 10 градусов и более. Процесс сам по себе не имел проблем, термометры, датчики и защитные устройства также работали нормально. В итоге специалисты производителя выяснили, что проблема была связана с заземлением — у системы DeltaV требуется три точки заземления. Можете взглянуть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.