HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема с переключающим клапаном

2019-07-08View Original

Thread Content

Клапан-выключатель — это клапан, открываемый под действием давления газа; было обнаружено, что даже при отсутствии подачи газа клапан остается открытым. При выключенном состоянии клапан подачи газа также остается закрытым. В чем же причина неисправности?
Reply #22019-07-08
Убедиться, что это действительно клапан с пневматическим управлением: остается ли он открытым при отсутствии давления? Как выбрать режим аварии: оставить его в прежнем состоянии или перевести в режим аварийной остановки?
Reply #32019-07-08
Клапан сброса: при неисправности требуется его закрытие, а не поддержание открытого состояния
Reply #42019-07-08
Требуется отключение при сбое, но что на самом деле поставляется — посмотрите в сопроводительных документах
Reply #52019-07-08
Если это клапан с пневматическим управлением, и при отсутствии подачи воздуха клапан остается открытым, значит, клапан или исполнительный механизм заедает
Reply #62019-07-08
Требования к включению и выключению пневматического клапана определяются на основе действия электромагнитного клапана в системе управления пневматическим потоком. Состояние электромагнитного клапана — под напряжением/без напряжения — позволяет управлять его включением и выключением. Для сброса давления газа на клапане необходимо полностью удалить этот газ под давлением; это достигается с помощью пружин или с помощью электромагнитного клапана, который изменяет давление по обе стороны от цилиндра.
Reply #72019-07-08
Скорее всего, это не клапан с пневматическим управлением, а двухдействующий клапан. При отказе подачи газа клапан закрывается; при подаче газа он открывается. Внутри цилиндра находится пружина, которая позволяет клапану возвращаться в исходное положение при отсутствии газа. Это односторонний клапан. Двухдействующий клапан: при отсутствии источника питания он может лишь оставаться на месте, но не удерживать его; в цилиндре отсутствуют пружины.
Reply #82019-07-08
Нет запорного клапана? Вот оно застряло
Reply #92019-07-10
1. Есть ли клапан блокировки? 2. Это двухдействующий цилиндр?
Reply #102019-07-13
Либо клапан не открывается из-за перепада давления, либо он заблокировался

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.