Thread Content
Клапан-выключатель — это клапан, открываемый под действием давления газа; было обнаружено, что даже при отсутствии подачи газа клапан остается открытым. При выключенном состоянии клапан подачи газа также остается закрытым. В чем же причина неисправности?
Убедиться, что это действительно клапан с пневматическим управлением: остается ли он открытым при отсутствии давления? Как выбрать режим аварии: оставить его в прежнем состоянии или перевести в режим аварийной остановки?
Клапан сброса: при неисправности требуется его закрытие, а не поддержание открытого состояния
Требуется отключение при сбое, но что на самом деле поставляется — посмотрите в сопроводительных документах
Если это клапан с пневматическим управлением, и при отсутствии подачи воздуха клапан остается открытым, значит, клапан или исполнительный механизм заедает
Требования к включению и выключению пневматического клапана определяются на основе действия электромагнитного клапана в системе управления пневматическим потоком. Состояние электромагнитного клапана — под напряжением/без напряжения — позволяет управлять его включением и выключением. Для сброса давления газа на клапане необходимо полностью удалить этот газ под давлением; это достигается с помощью пружин или с помощью электромагнитного клапана, который изменяет давление по обе стороны от цилиндра.
Скорее всего, это не клапан с пневматическим управлением, а двухдействующий клапан. При отказе подачи газа клапан закрывается; при подаче газа он открывается. Внутри цилиндра находится пружина, которая позволяет клапану возвращаться в исходное положение при отсутствии газа. Это односторонний клапан. Двухдействующий клапан: при отсутствии источника питания он может лишь оставаться на месте, но не удерживать его; в цилиндре отсутствуют пружины.
Нет запорного клапана? Вот оно застряло
1. Есть ли клапан блокировки? 2. Это двухдействующий цилиндр?
Либо клапан не открывается из-за перепада давления, либо он заблокировался