Можно ли на полу внутри дамбы, окружающей резервуары, размещать кабельные лотки для приборов?

2019-07-10View Original

Thread Content

Можно ли прокладывать кабельные лотки над землей? В прошлый раз при проверке эксперты констатировали, что это не соответствует стандартам; кабельные лотки должны быть закопаны. Неизвестно, в каких стандартах или правилах это прописано
Reply #22019-07-10
Тогда почему вы не спросили, какие нормы предписывают закопать его в землю.
Reply #32019-07-10
Прикрепление к земле, вероятно, не подходит... Можно также разместить в воздухе
Reply #42019-07-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 15.08.2019 в 14:06. Стандарт проектирования приборов, трубопроводов и систем в нефтехимической промышленности: SH/T 3019-2016
Reply #52019-07-11
Последнее изменение в этом посте было сделано feng*aosa 13.07.2019 в 20:55. Кладть его прямо на землю определенно неподходит, а хоронить — тем более бессмысленно. Кабельные лотки должны быть установлены в воздухе (нет требований к высоте); они могут располагаться над или сбоку от технологических трубопроводов, но при этом необходимо избегать источников тепла снизу и коррозии сверху. Поэтому можно идти вдоль боковой стороны технологической трубы.
Reply #62019-07-13
Нет, согласно стандартам, панели управления должны располагаться над технологическими трубопроводами. Если их разместить внизу, разве они не будут подвержены коррозии от коррозионных веществ, которые могут просачиваться?
Reply #72019-07-13
О. Опечатка, правило — сверху и сбоку.
Reply #82019-07-15
Кабельные лотки компании расположены над зоной резервуаров, но их высота составляет всего 5 см. Но эксперты не указали, какой именно стандарт нужно изменить
Reply #92019-07-15
Требования стандарта касаются ли высоты подвеса над технологическими трубопроводами, или требования касаются только тех мостиков, которые проходят через эти трубопроводы? Наши кабельные короба не проходят через трубопроводы; даже те, что проходят мимо них, находятся на высоте, превышающей высоту технологических трубопроводов. Я имею в виду кабельные короба, которые проходят вдоль резервуаров – они также не проходят через трубопроводы, а находятся на расстоянии всего 5 см над ними
Reply #102019-07-15
В то время я не пошёл с ними, а шёл руководитель, поэтому я тоже удивился: у нас разница в высоте составляла 5 см
Reply #112019-07-16
Если речь идет о 5 сантиметрах, то кронштейны для мостовой рамы определенно будут установлены непосредственно на пол. Высота кабельных лотков не регламентируется, а наличие их над трубопроводами или с их боков не требуется только в том случае, если они пересекаются с трубопроводами. Высоту мостовой конструкции можно установить на том же уровне, что и опоры для труб. (30–100 см) Кронштейны для мостовых конструкций можно закрепить на огнестойкой стене зоны хранения резервуаров.
Reply #122019-07-16
Установка панелей управления на полу определенно неподходяща; лучше размещать их в воздухе
Reply #132019-07-16
Поднятие на 5 см — это действительно не лучший вариант, как говорят другие специалисты; лучше просто закопать его в землю. Возможно, у меня мало опыта в таких работах, поэтому я никогда не видел кабельные короба, установленные на высоте 5 см над землей
Reply #142019-07-16
Или поднять выше; если в передней части не нужна кабельная рама, то её можно не опускать, а просто спустить через трубу для проводов
Reply #152019-07-16
1. В стандартах нет обязательного требования о том, что кабельные лотки должны быть установлены на большой высоте. “Значения «подходит» и «следует» или «обязательно» существенно отличаются. 2. Если кабельные лотки укладываются на полу, под ними должны быть опоры, что не нарушает «Стандарты». В случае утечки жидкости на полу зоны хранения должны быть предусмотрены канавы для стока воды и отходов. Конечно, лучше всего использовать подвесную конструкцию на большой высоте. 3. Не рекомендуется прокладка под землей. Проведение технического обслуживания, проверка и повторная прокладка кабелей затруднены из-за возможности оседания пола.
Reply #162019-07-18
Как сказал Хайю, нужно пройти по пожарному валу. Нарушает ли такой вариант правила?
Reply #172019-07-28
Сразу видно, что этот специалист работает в области электротехники — только профи в этой сфере могут говорить такую чушь. Обычно идут вдоль опорных столбов, или можно идти вдоль пожарного вала на высоте 30 см над землей!
Reply #182019-07-30
1. «Уведомление о проведении специальной проверки безопасности нефтяных складов» (Управление по надзору за безопасностью, документ номер Ганьсань 57): пункты 2(2) и 2(5): ...Должны ли кабели, обеспечивающие подачу энергии и управление оборудованием в зоне хранения нефти, прокладываться под землей?... 2. «Стандарты проектирования нефтехимических предприятий с точки зрения противопожарной безопасности» GB 50160-2008, пункт 9.1.6: В устройствах, где может образовываться газ класса А, более тяжелый, чем воздух, кабели должны быть огнестойкими; их рекомендуется прокладывать в воздушном пространстве. 3. Стандарт проектирования кабелей в электротехнических сооружениях GB 50217-2018, пункт 5.9.6: Размеры нижнего уровня кабельных лотков или паллет в пределах завода должны соответствовать следующим требованиям: при размещении на полу минимальное расстояние между нижним уровнем кабельных лотков или паллет и поверхностью пола не должно быть меньше 0,3 м. Исходя из всей вышеизложенной информации, объект следует либо закопать, либо установить на высоте более 0,3 м над землей; размещение его прямо на земле является неприемлемым, поскольку проблема дренажа будет неизбежна.
Reply #192019-07-30
Нельзя идти по мостикам приборов. Защитный барьер устанавливается вокруг резервуаров, в которых хранятся коррозионные жидкости или жидкости, способные нанести вред окружающей среде. Его также можно разместить вокруг контейнеров для хранения газов, которые могут растворяться в определенных растворителях. Целью установки такого барьера является предотвращение утечек хранимых веществ, что может привести к загрязнению окружающей среды или к вреду для людей и оборудования. Высота защитного барьера обычно составляет 1 метр. Поэтому при утечке жидкости она попадает внутрь кабельной коробки, что наносит ущерб кабелям.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.