У нас пар с температурой 40 кг; для измерения расхода пара используется расходомер типа Аньюба. Примерно через четыре года использования расход пара резко увеличился. Была проведена детальная проверка всех компонентов оборудования, и в итоге было установлено, что проблема заключается в самом расходомере. Передатчик заменен, резервуар охлаждения расходомера Аньюба несколько раз опорожняли, но ситуация не улучшилась. После демонтажа изоляции конденсационного резервуара поток пара значительно снизился, однако его значение сильно колеблется. Прошу о помощи, спасибо
Reply #22019-07-11
Аньюба нужно демонтировать для проверки
Reply #32019-07-11
Требуется регулярное обслуживание? Причина?
Reply #42019-07-15
Это, наверное, не является обычной процедурой — у пара, кроме налета, вроде бы нет никаких отходов
Reply #52019-07-15
Можно использовать датчик Вортекс от Yokogawa, нельзя использовать форсунку; участок прямой трубы недостаточен, не хватает перфорированных пластин. Не используйте инструменты типа вставки или даже V-типа, если только это не будет абсолютно необходимо. Для справки.
Reply #62019-07-15
Возможно, в трубе для измерения давления скопился воздух, или же произошла деформация анюбы
Reply #72019-07-15
Это, безусловно, проблема с аппаратным обеспечением устройства, либо проблема с самим оригинальным компонентом, либо проблема в части вторичной передачи сигнала. Можно попробовать заменить компоненты
Reply #82019-07-16
Что значит «трансформация Аньюба»? Есть примеры?
Reply #92019-07-16
Рекомендация: снять трансмиттер, затем открыть трубопроводы для подачи положительного и отрицательного давления, энергично очистить их от загрязнений и посмотреть, удастся ли что-то вытолкнуть. В заключение трансмиттер снова установлен и введен в эксплуатацию. Этот метод не обязательно решит проблему, но его стоит попробовать.
Reply #102019-07-19
Уже делали, но это не сработало
Reply #112019-07-24
Согласно соответствующим стандартам, верхняя паровая часть резервуара для поддержания баланса не должна быть изолирована
Reply #122019-07-24
Для нормального измерения перегретого пара рекомендуется использовать датчики типа вихревых струй; для более точного измерения газа из доменных печей лучше подходят датчики типа Бара
Reply #132019-07-25
Есть примеры из практики? Причина?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.