Thread Content
Надзорный орган одобрил такой подход, но экспертная группа при проверке сказала, что это недопустимо.
Здесь нужно спросить у экспертной группы, как добиться качества: «Работать нелегко — не умрёшь от усталости, но и пользы не будет», :)
Он велел нам самим посмотреть стандарты, но в них нет конкретных инструкций! Ещё один способ — наклонно положить ту короткую плоскую стальную полосу. Члены экспертной группы задали вопросы и ушли, даже не сказав, как это исправить!
Можно ли предложить какой-нибудь работающий способ?
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 11.07.2019 в 18:17. Обычно используется сварка или пайка, а затем наносится асфальтовая краска для защиты от коррозии. Если эксперты говорят, что это невозможно, пусть предложат более подходящий способ. Если не взять, то придётся забрать силой. Хе-хе, экспертная группа, вам нужен контракт — там указаны соответствующие стандарты выполнения. Если нет, то речи быть не может. Извините, снова произошла ошибка при вводе текста. “Работать без указаний — значит умереть от усталости, так и не добившись результата. ”
Если вы отправите этот вопрос в безопасную версию, ответ, конечно, будет другим. В правилах четко прописаны такие требования. Неизвестно, в каком месте находится ваша система заземления. Нормальная длина наложения составляет 2 раза ширину листовой стали
В здании компрессора находится зона, предназначенная для использования в условиях высокой взрывоопасности. Экспертная группа сказала: длина наложения достаточна, но способ наложения неверный
Последнее изменение в этом посте было сделано fjw3081585 12.07.2019 в 11:11. Вывод: не соответствует стандартам. Затем, согласно стандарту GB50169 и сборнику чертежей 12D10, способ обработки поверхности в данной зоне определяется в соответствии с указаниями сборника. Кроме того, в настоящее время существуют готовые изделия в форме серпов, соответствующие требованиям стандартов; при сварке необходимо учитывать размеры наложения слоев металла и обеспечить сварку с трех сторон
Кроме того, обратите внимание: требования к заземлению при сварке являются обязательными стандартами, предложенными экспертной группой — в этом нет никаких сомнений
Эксперты говорят: длина наложения достаточна, но способ наложения неверный. Значит, нужно ли изменить краткий участок с параллельного наложения на наклонное?
Уже изменено по типу IV. Сначала мы делали это по стандартной схеме наклона, но затем инспектор потребовал, чтобы мы использовали метод, показанный на фотографии. Однако когда приехала группа экспертов для проверки, они сказали, что это неприемлемо. Самое главное — этот инспектор уехал домой, чтобы лечиться, ещё до приезда экспертов, из-за чего мы не смогли ничего объяснить.
Можете прислать мне электронную версию альбома? Спасибо 1368691350@qq.com
Я не вижу, в чём проблема? Я разбираюсь во всех электрических приборах!
Требуется внести коррективы в соответствии с способом наложения, показанным на рисунке.
Здравствуйте, не могли бы вы прислать мне альбом изображений? xqyjwx2011@163.com Спасибо