Четыре основных способа выравнивания на нуль передатчика Rosemount 3051: Первый из самых простых способов выравнивания на нуль для передатчиков Rosemount заключается в следующем: на панели управления имеются кнопки быстрого ввода значений. Одна из них предназначена для выбора диапазона измерения S, а другая — для установки нулевого значения. Нужно нажать на кнопку Z на несколько секунд; это позволит быстро установить текущее давление в значение нуля (выходной сигнал составит 4 мА). Во-вторых, сбросить показания с помощью пульта управления Rosemount 475 (то есть привести текущее давление к нулю). II. Чтобы изменить диапазон измерений, достаточно воспользоваться пультом управления Rosemount (базовая версия: 475HP1ENA9GMT). Также можно нажать кнопку S, чтобы вывести текущее значение давления в виде сигнала 20 мА. III. Неточность показаний прибора Rosemount обусловлена в основном несоответствием показаний на контроллере и показаний самого прибора: 1. Вы можете установить диапазон измерений прибора таким же, как на контроллере, а затем сбросить его с помощью пульта 475 (однако рекомендуется делать это нечасто, так как это влияет на линейность показаний прибора). 2. Для согласования с контроллером изменяется диапазон измерений таблицы путем полного переноса этого диапазона. IV. Калибровка датчика разницы давлений Rosemount: сначала устанавливается значение демпфирования в нулевое положение; затем настраивается нулевой уровень, а после этого — давление, соответствующее максимальному значению, чтобы выходной сигнал составлял 20 мА. После того как нулевой и максимальный уровни настроены правильно, проверяются все промежуточные значения. Если они выходят за пределы допустимых значений, производится корректировка. Затем производятся настройки миграции, линейности и демпфирования.
Оказывается, у серий 3051CD и 3051TG есть кнопка внешней нулевой настройки. Под табличкой на верхней части передатчика. В настоящее время для серий 3051DP и 3051GP внешняя нулевка является дополнительным кодом.