Thread Content
1. Датчики давления, расходомеры и подобные устройства для связи с Hart должны питаться от 24 В, не так ли? (Вчера подключили трансформатор напряжения; с помощью генератора сигналов было создано напряжение 10 В, и общение с устройством 475 также было возможно). 2. Трансформатор напряжения (не подключен к цепи DCS; находится в комнате дежурных). При подключении устройства 475 почему нельзя обеспечить связь без использования резистора сопротивлением 250 ом? Прошу у экспертов дать советы
Та же самая трансформаторная будка? 475 может поддерживать связь
В источнике питания уже подключен резистор?
Это напряжение 10 В, которое подается генератором сигналов
Ваш источник питания сначала подключается к 475, а затем 475 соединяется с прибором. Странно, что для связи достаточно 10 вольт
1. Большинство приборов с двухпроводной схемой могут работать при напряжении 12 В; неудивительно, если они функционируют и при 10 В, также существуют модели, которые работают при 7–8 В. При нормальном питании от 24 В часть напряжения распределяется между нагрузкой и проводами. Если сопротивление общей нагрузки составляет 500 ом, то при токе 20 мА напряжение на трансмиттере будет равно 14 В. 2. При подключении к коммуникатору резистора сопротивлением 250 ом это делается для преобразования цифрового сигнала в форме импульсов тока в сигнал напряжения. Поэтому не обязательно использовать значение 250 ом; достаточно, чтобы уровень преобразуемого напряжения был выше чувствительности приемопередатчика, чтобы обеспечить связь. 250 ом — это показатель, характерный для определенных экспериментальных условий, таких как параметры распределения проводников и длина линии передачи; его отсутствие не обязательно означает невозможность использования ; Резистор преобразования не обязательно должен быть отдельным устройством — любые резисторы в сигнальной цепи (включая внутренний сопротивление источника питания) могут выполнять эту функцию. Поэтому для подключения устройства связи непосредственно к сети обычно не требуется дополнительное подключение резистора. В большинстве случаев, о которых говорит автор, речь идет о довольно высоком внутреннем сопротивлении источника питания, например, у оборудования для проверки.