1. Датчики давления, расходомеры и подобные устройства для связи с Hart должны питаться от 24 В, не так ли? (Вчера подключили трансформатор напряжения; с помощью генератора сигналов было создано напряжение 10 В, и общение с устройством 475 также было возможно). 2. Трансформатор напряжения (не подключен к цепи DCS; находится в комнате дежурных). При подключении устройства 475 почему нельзя обеспечить связь без использования резистора сопротивлением 250 ом? Прошу у экспертов дать советы
Reply #22019-07-12
Та же самая трансформаторная будка? 475 может поддерживать связь
Reply #32019-07-12
В источнике питания уже подключен резистор?
Reply #42019-07-12
Это напряжение 10 В, которое подается генератором сигналов
Reply #52019-07-13
Ваш источник питания сначала подключается к 475, а затем 475 соединяется с прибором. Странно, что для связи достаточно 10 вольт
Reply #62019-07-13
1. Большинство приборов с двухпроводной схемой могут работать при напряжении 12 В; неудивительно, если они функционируют и при 10 В, также существуют модели, которые работают при 7–8 В.   При нормальном питании от 24 В часть напряжения распределяется между нагрузкой и проводами. Если сопротивление общей нагрузки составляет 500 ом, то при токе 20 мА напряжение на трансмиттере будет равно 14 В. 2. При подключении к коммуникатору резистора сопротивлением 250 ом это делается для преобразования цифрового сигнала в форме импульсов тока в сигнал напряжения.   Поэтому не обязательно использовать значение 250 ом; достаточно, чтобы уровень преобразуемого напряжения был выше чувствительности приемопередатчика, чтобы обеспечить связь. 250 ом — это показатель, характерный для определенных экспериментальных условий, таких как параметры распределения проводников и длина линии передачи; его отсутствие не обязательно означает невозможность использования ;   Резистор преобразования не обязательно должен быть отдельным устройством — любые резисторы в сигнальной цепи (включая внутренний сопротивление источника питания) могут выполнять эту функцию. Поэтому для подключения устройства связи непосредственно к сети обычно не требуется дополнительное подключение резистора. В большинстве случаев, о которых говорит автор, речь идет о довольно высоком внутреннем сопротивлении источника питания, например, у оборудования для проверки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.