Регулирующий клапан пара не закрывается полностью, как это исправить?

2019-07-12View Original

Thread Content

Проблема в том, что уровень утечки слишком высок. Как с этим бороться?
Reply #22019-07-12
Сначала проверьте, действительно ли всё выключено. В противном случае разберите его для проверки
Reply #32019-07-12
1. Увеличьте давление и проверьте, не застряли ли примеси в клапанном элементе.
2. Проверьте, полностью ли закрыт регулирующий клапан, и можно ли ещё снизить его положение.
3. Если это невозможно, остаётся только демонтировать устройство
Reply #42019-07-12
Утечки у регулирующих клапанов с паром неизбежны: сильные колебания температуры приводят к увеличению зазора между элементами клапана, из-за чего он не может надежно закрываться. Ещё одной проблемой являются автоматические регулирующие клапаны, которые постоянно пытаются самостоятельно восстановить свою работоспособность; они не могут полностью закрыться. Кроме того, исполнительные механизмы не соответствуют характеристикам клапанов
Reply #52019-07-12
1. Каков был изначальный уровень утечки?
2. Параметры пара.
3. Инструкции по съемке фотографий.
4. Время эксплуатации клапана.
5. Материалы корпуса клапана и его седла.
6. Работает ли клапан нормально?
7. Были ли какие-либо настройки, например, достаточна ли сила зажима уплотнения?
Reply #62019-07-13
Если объем утечки невелик, попробуйте отрегулировать предохранительный выключатель. Если же утечка велика, возможно, повреждены внутренние компоненты клапана — демонтируйте его для ремонта. Временно закройте запорные клапаны на обоих концах регулирующего клапана и используйте байпасный клапан. Личное мнение, если не нравится — не обижайтесь, спасибо
Reply #72019-07-14
В таком случае сначала настраивают клапан, чтобы посмотреть, как это сработает. Если этого недостаточно, приходится демонтировать клапан, чтобы проверить, не застрял ли там какой-либо предмет, или же поверхность уплотнения клапана повреждена из-за эрозии под действием газов.
Reply #82019-07-14
Не закрывается, большая утечка, сломанный клапан, клапан для управления утечкой, затвор не плотный. . . Смените клапан, смените анус. Идите. Оценка завершена. :лол
Reply #92019-07-18
Можно попробовать самонастройку с помощью локатора
Reply #102019-07-18
Посмотрите, в каком месте происходит утечка?
Reply #112019-07-18
Ваш вопрос слишком общий, нечеткий; Существует множество причин утечек: может быть проблема с корпусом клапана, исполнительным механизмом или позиционером. Если не известно конкретная причина, ответить нельзя
Reply #122019-07-19
1. Синхронизация приборов: в режиме ручного управления попробуйте пройти каждый из этапов на уровнях 0, 25, 50, 75, 100%; 2. Открыть вспомогательную линию, удалить регулирующий клапан, снять шлифовальный элемент или заменить его ; При длительном использовании клапанов для пара у многих из них появляются утечки, но если утечка слишком велика, необходимо найти способ её устранения.
Reply #132019-07-19
В какой форме бывают позиционеры клапанов?
Reply #142019-07-22
Регулирующие клапаны редко могут обеспечить полное закрытие; в моем прошлом опыте работы я также редко использовал регулирующие клапаны в качестве запорных
Reply #152019-07-26
Можно проверить, не закрыта ли сама клапанная пробка должным образом, износился ли её элемент управления, не застрял ли там посторонний предмет, а также насколько велик уровень утечки
Reply #162019-07-26
Кажется, с выбором модели есть проблема. Особенно в части исполнительных механизмов
Reply #172019-07-27
Обычно для уровня утечки четвертого класса используется запорный клапан. Или выберите уровень утечки шестой. Те, у которых уровень утечки четвертый, невозможно полностью закрыть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.