По требованию устройство должно быть интегрировано в систему SIS. Однако в существующей системе DCS используются электропневматические регулирующие клапаны. Проблема заключается в том, что кнопка экстренного останова в системе SIS работает через реле на 24 В для отключения питания клапанов и насосов в чрезвычайных ситуациях. Поскольку в качестве клапанов используются электропневматические клапаны, невозможно осуществлять управление их включением/выключением с помощью реле. Электромагнитные клапаны могут использоваться, но у них нет обратной связи о положении клапана, поэтому невозможно определить, открыт ли он или закрыт. Без источника воздуха невозможно использовать пневматические клапаны. Кто-нибудь из экспертов, помогите: как сделать так, чтобы при нажатии кнопки экстренной остановки реле отключало электромагнитный клапан? Как нужно подключить провода? Благодарю безмерно. У электромагнитного клапана есть резервное питание. Это схема взаимосвязей
Согласно стандартам, исполнительными устройствами для SIS должны быть пневматические клапаны; использование электрических клапанов не допускается. Если служба безопасности обнаружит это, это станет серьезной угрозой, и вам могут выдать приказ о прекращении производства.
В проектном институте сказали, что нет обязательных требований относительно того, в какой форме должны быть выполнены клапаны
См. пункт 7.1.2 стандарта GB/T50770-2013
В стандартах действительно прямо указано, что в нефтехимической промышленности для систем безопасности не рекомендуется использовать электрические управляющие клапаны
Не рекомендуется, то есть его ещё можно кое-как использовать. Нет никакого принуждения.
Необходимо заменить на электрогидравлический привод, чтобы устройство могло работать при отсутствии электропитания. Отключение питания у электропривода — это состояние сохранения.
Не учитывая требования стандартов, мой план таков: 1. Если у электропривода клапана есть режим управления по положению, это будет лучше всего; тогда необходимо изменить подключение на режим управления по положению, и при отсутствии питания на реле клапан полностью закроется; 2. Если отсутствует позиционное управление, то в SIS следует использовать выборочное управление. В нормальных условиях электромагнитный клапан циркуляционной системы может регулироваться. При поступлении сигнала интерлокуирования происходит переход на режим аварийной работы: подается принудительный сигнал на закрытие электропривода, причем этот сигнал имеет самый высокий приоритет. Кроме того, после автоматического закрытия клапанов в результате срабатывания системы блокировки, при подтверждении корректности процесса необходимо вручную сбросить электрический клапан, чтобы можно было продолжить его использование
Раз существуют причины, по которым это не рекомендуется, зачем тогда выбирать электроприводные клапаны?
Отключить электричество и закрыть клапан невозможно, а все остальное можно решить.
Электромагнитные клапаны не могут обеспечивать безопасность при сбоях