О экранирующем заземлении и защитном заземлении на распределительных щитах на месте

2019-07-16View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, сигнальные и экранирующие провода основного кабеля подключены к контактам. Вопрос: 1) Куда подключается главный экран основного кабеля? 2) Что такое желто-зеленая линия: защитный заземление или экранирующее заземление? 3) Необходимо ли подключать экранирование ветвевого кабеля к контактам? 4) Необходимо ли подключать защитный земляной провод внутри щита управления, помимо корпуса? Попрошу совета у всех экспертов, спасибо!
Reply #22019-07-16
1) Если невозможно обеспечить соединение на один потенциал, например, на крупных производственных площадках, согласно стандартам следует осуществлять экранированное заземление с одного конца. Сторона заземления находится на стороне питания, обычно это сторона DCS. 2) Желто-зеленая линия — это защитный заземляющий провод, PE. 3) Экранирующий провод ветвевого кабеля подключается к разъемной панели для возврата сигнала на заземляющую линию, обеспечивая непрерывность экранирования. 4) Обычно требуется только защитный заземление корпуса
Reply #32019-07-18
1. Защитный слой основного кабеля подключается к контактам; защитные слои других филиальных кабелей также должны быть соединены с контактами защиты основного кабеля. Защитный слой филиальных кабелей остается свободным с внешней стороны, а защитный слой основного кабеля на стороне DCS подключается к земле. 2. Желто-зеленый заземляющий провод предназначен для защитного заземления; его необходимо использовать для всех металлических корпусов, которые в нормальных условиях не должны находиться под напряжением
Reply #42019-07-22
Кажется, в диаграмме слишком много желто-зеленых линий, а ещё там есть терминал — снаружи щита подключения также имеется терминал для защитного заземления.
Reply #52019-07-23
Рекомендуется ознакомиться с рисунком 5.1.5 в стандарте HG/T20513-2014
Reply #62019-07-23
1) Куда подключается основная защита главного кабеля? R: Защита основного кабеля подключена к DCS. 2) Что такое желто-зеленая линия — защитное заземление или защита от помех? Р: На самом деле это та же проблема, что и выше. Раз IE подключен к DCS, то остается только PE. 3) Необходимо ли подключать экранирование филиальных кабелей к контактам? Р: Очевидно, что в коробке для подключения проводов на рисунке имеется только один контакт для заземления, причем это контакт типа PE. Следовательно, в коробке обязательно предусмотрены контакты для экранирования. Поэтому филиальные кабели подключаются к этим контактам, а затем через толстые провода — к заземлению DCS. 4) Необходимо ли также заземлять внутренние элементы приборной коробки, помимо её корпуса? Р: В коробках подключения приборов обычно имеются болты для заземления. Как правило, на крышке коробки также есть болт для заземления; этот болт необходимо соединить с болтом заземления коробки с помощью заземляющего провода.
Reply #72019-07-23
Эта экранирующая линия подключена просто отлично; даже если я так спроектирую её, некомпетентные рабочие на месте не смогут это сделать, поэтому обычно используется раздельное заземление.
Reply #82019-09-06
1. Основной экранирующий элемент можно подключить к последнему контакту в блоке контактов. 2. Желто-зеленая линия под блоком контактов — это защитный заземляющий провод, поскольку он явно соединен с корпусом. 3. Необходимо подключить к контактам, обеспечивая однозначное соответствие между экранированием и главным кабелем. 4. Внешняя оболочка и внутренняя часть соединены между собой. Если корпус заземлен, то внутри заземлять не нужно.
Reply #92019-09-06
Во-первых, этот шинный провод не предназначен для заземления в целях защиты; его не нужно подключать к корпусу устройства. Необходимо удалить желто-зеленый провод. Защитный провод основного кабеля уже подключен к контактам; его главную защиту можно подключить к тому же массовому выводу ; Защитные провода отдельных филиальных кабелей могут быть подключены к контактам (соответствующим защитным проводам основного кабеля), а главный защитный провод каждого филиального кабеля может быть подключен к соответствующему выводу для заземления. Таким образом, все экранирующие провода и экранирующие слои подключаются внутри щита, а затем в комнате управления собираются на одном заземляющем контуре.
Reply #102019-09-08
1) Куда подключается основная защита главного кабеля? Висит с одной стороны в коробке для проводов, с другой стороны — рядом с шкафом DCS — соединяется с защитным экраном и подключается к земле; в конечном итоге он также подключается к общей земле ; 2) Что такое желто-зеленая линия: защитный заземление или экранирующее заземление? Желто-зеленая линия обозначает зону защиты; она соединена с корпусом, а через заземление снаружи щита подключается к земле ; 3) Необходимо ли подключать экранирование ветвевого кабеля к контактам? Защитный слой ветвящихся кабелей должен быть подключен к контактам; приборы, установленные на месте, должны быть соединены с землей, чтобы обеспечить защиту от электромагнитных помех: защита ветвей приборов, защита ветвей основного кабеля и защита относительно земли DCS. 4) Необходимо ли подключать защиту к земле не только внешнюю оболочку корпуса приборной коробки, но и её внутренние элементы? Для сигнальных кабелей не требуется. Только приборы на месте, работающие при напряжении выше 36 В, требуют защитного заземления.
Reply #112019-09-09
Новый стандарт SHT3081-2019 вступает в силу 1 января следующего года. Приборы, установленные на месте, независимо от того, питаются ли они от напряжения 24 В или выше, должны иметь защитный заземлитель, включая датчики обнаружения горючих и токсичных веществ.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.