Thread Content
Как показано на рисунке, сигнальные и экранирующие провода основного кабеля подключены к контактам. Вопрос: 1) Куда подключается главный экран основного кабеля? 2) Что такое желто-зеленая линия: защитный заземление или экранирующее заземление? 3) Необходимо ли подключать экранирование ветвевого кабеля к контактам? 4) Необходимо ли подключать защитный земляной провод внутри щита управления, помимо корпуса? Попрошу совета у всех экспертов, спасибо!
1) Если невозможно обеспечить соединение на один потенциал, например, на крупных производственных площадках, согласно стандартам следует осуществлять экранированное заземление с одного конца. Сторона заземления находится на стороне питания, обычно это сторона DCS. 2) Желто-зеленая линия — это защитный заземляющий провод, PE. 3) Экранирующий провод ветвевого кабеля подключается к разъемной панели для возврата сигнала на заземляющую линию, обеспечивая непрерывность экранирования. 4) Обычно требуется только защитный заземление корпуса
1. Защитный слой основного кабеля подключается к контактам; защитные слои других филиальных кабелей также должны быть соединены с контактами защиты основного кабеля. Защитный слой филиальных кабелей остается свободным с внешней стороны, а защитный слой основного кабеля на стороне DCS подключается к земле. 2. Желто-зеленый заземляющий провод предназначен для защитного заземления; его необходимо использовать для всех металлических корпусов, которые в нормальных условиях не должны находиться под напряжением
Кажется, в диаграмме слишком много желто-зеленых линий, а ещё там есть терминал — снаружи щита подключения также имеется терминал для защитного заземления.
Рекомендуется ознакомиться с рисунком 5.1.5 в стандарте HG/T20513-2014
1) Куда подключается основная защита главного кабеля? R: Защита основного кабеля подключена к DCS. 2) Что такое желто-зеленая линия — защитное заземление или защита от помех? Р: На самом деле это та же проблема, что и выше. Раз IE подключен к DCS, то остается только PE. 3) Необходимо ли подключать экранирование филиальных кабелей к контактам? Р: Очевидно, что в коробке для подключения проводов на рисунке имеется только один контакт для заземления, причем это контакт типа PE. Следовательно, в коробке обязательно предусмотрены контакты для экранирования. Поэтому филиальные кабели подключаются к этим контактам, а затем через толстые провода — к заземлению DCS. 4) Необходимо ли также заземлять внутренние элементы приборной коробки, помимо её корпуса? Р: В коробках подключения приборов обычно имеются болты для заземления. Как правило, на крышке коробки также есть болт для заземления; этот болт необходимо соединить с болтом заземления коробки с помощью заземляющего провода.
Эта экранирующая линия подключена просто отлично; даже если я так спроектирую её, некомпетентные рабочие на месте не смогут это сделать, поэтому обычно используется раздельное заземление.
1. Основной экранирующий элемент можно подключить к последнему контакту в блоке контактов. 2. Желто-зеленая линия под блоком контактов — это защитный заземляющий провод, поскольку он явно соединен с корпусом. 3. Необходимо подключить к контактам, обеспечивая однозначное соответствие между экранированием и главным кабелем. 4. Внешняя оболочка и внутренняя часть соединены между собой. Если корпус заземлен, то внутри заземлять не нужно.
Во-первых, этот шинный провод не предназначен для заземления в целях защиты; его не нужно подключать к корпусу устройства. Необходимо удалить желто-зеленый провод. Защитный провод основного кабеля уже подключен к контактам; его главную защиту можно подключить к тому же массовому выводу ; Защитные провода отдельных филиальных кабелей могут быть подключены к контактам (соответствующим защитным проводам основного кабеля), а главный защитный провод каждого филиального кабеля может быть подключен к соответствующему выводу для заземления. Таким образом, все экранирующие провода и экранирующие слои подключаются внутри щита, а затем в комнате управления собираются на одном заземляющем контуре.
1) Куда подключается основная защита главного кабеля? Висит с одной стороны в коробке для проводов, с другой стороны — рядом с шкафом DCS — соединяется с защитным экраном и подключается к земле; в конечном итоге он также подключается к общей земле ; 2) Что такое желто-зеленая линия: защитный заземление или экранирующее заземление? Желто-зеленая линия обозначает зону защиты; она соединена с корпусом, а через заземление снаружи щита подключается к земле ; 3) Необходимо ли подключать экранирование ветвевого кабеля к контактам? Защитный слой ветвящихся кабелей должен быть подключен к контактам; приборы, установленные на месте, должны быть соединены с землей, чтобы обеспечить защиту от электромагнитных помех: защита ветвей приборов, защита ветвей основного кабеля и защита относительно земли DCS. 4) Необходимо ли подключать защиту к земле не только внешнюю оболочку корпуса приборной коробки, но и её внутренние элементы? Для сигнальных кабелей не требуется. Только приборы на месте, работающие при напряжении выше 36 В, требуют защитного заземления.
Новый стандарт SHT3081-2019 вступает в силу 1 января следующего года. Приборы, установленные на месте, независимо от того, питаются ли они от напряжения 24 В или выше, должны иметь защитный заземлитель, включая датчики обнаружения горючих и токсичных веществ.