Почему содержание кислорода в камере сгорания ниже, чем у выхода дымовых газов? Уровень оксида циркония в камере сгорания измеряется с помощью датчиков на основе оксида циркония; содержание кислорода на выходе из дымохода определяется с помощью систем CEMS
Температура дымовых газов высока, поэтому с использованием циркония не требуется охлаждение — это экономит деньги. CEMS — это требование экологической службы Шанхая, верно? Необходимо использовать хроматографию, а также учитывать температуру, давление и расход. Это дорогое оборудование
Для дымохода подойдет оксид циркония — дешево и практично
Газы, образующиеся в результате сгорания топлива в камере сгорания, должны проходить обработку для удаления азота и серы; кроме того, в систему подается разбавляющий воздух. Поэтому содержание кислорода на выходе выше, чем в камере сгорания, где уровень кислорода ниже.
Как сравнивать CEMS и оксид циркония?
Есть ли в камере печи отрицательное давление? Если да, то в системе определенно происходит утечка воздуха; Если предусмотрена денитрация, то обязательно должен быть воздух для разбавления ; Поэтому содержание кислорода на выходе будет выше, чем в печи. Похоже, что для измерения содержания кислорода на CEMS также используется датчик на основе оксида циркония
Как уже говорили некоторые пользователи выше, поскольку дымовые газы проходят обработку для удаления серы и азота перед тем, как их измеряет система CEMS, в процессе работы добавляется определенное количество воздуха в качестве разбавителя. В результате содержание кислорода незначительно повышается. Кроме того, при использовании метода оксида циркония для определения содержания кислорода в печи допуски более велики, поскольку при высоких температурах результаты измерений зависят от температуры образца, давления в печи и состава газовой среды внутри печи. У образцов, измеряемых с помощью системы CEMS, температура снижается, а также уменьшается содержание некоторых оксидов серы и азота. Для измерений могут использоваться методы магнитно-оксидного или лазерно-инфракрасного анализа; при этом стабильность измерений будет выше.