2019-07-23View Original

Thread Content

Я знаю, какие шаги необходимы для настройки. Сегодня нужно заменить устройство, поэтому я возьму старое, чтобы немного им позаниматься. Почему после того, как я повернул клапан auto??man, он больше не двигается? Ничего не помогает: ни разъединение проводов, ни возврат в исходное положение. Какова там функция? Я понимаю, что этот режим «auto man» предназначен для регулировки давления в клапане снижения давления в режиме «man». Регулировка степени открытия клапана осуществляется путем изменения давления в редукционном клапане.
Reply #22019-07-24
Если я не ошибаюсь, у него также есть регулятор (вверх и вниз). Когда вы ставите режим на «man», поверните регулятор вверх-вниз, чтобы посмотреть, какая будет реакция. А когда вы ставите режим на «auto», снова поверните регулятор вверх-вниз
Reply #32019-07-24
Это ручная настройка выходного сигнала, обычно используемая для смещения нуля. В обычных условиях происходит автоматическая калибровка: подается ток 18 мА (положение клапана устанавливается на 87,5% или 12,5%), затем нажимается кнопка UP в течение 3 секунд. После этого происходит автоматическая калибровка хода (примерно за 3 минуты), и положение клапана возвращается к значению 87,5% или 12,5%. Это и считается завершением процедуры.
Reply #42019-07-26
Я повернул его, и клапан полностью открылся. При нажатии на up и down нет реакции (центральный контроллер подает сигнал о положении 90 градусов)
Reply #52019-07-26
Почему, когда я повернул тот клапан, он полностью открылся?
Reply #62019-07-27
Если вы переключите на MAN, диафрагма регулирующего клапана будет напрямую фильтровать и снижать давление подачи воздуха. Когда клапан полностью открыт, это означает, что это клапан с пневматическим управлением. Возврат в AUTO означает выход позиционера. Если вернуться в режим AUTO, устройство должно начать нормально работать. Если только не есть проблемы с позиционером, то оно должно функционировать корректно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.