Thread Content
RT: В ближайшее время компания планирует провести оценку уровня SIL для действующих устройств. Необходимо провести такую оценку для двух устройств критической важности и одного устройства высокой важности. Для тех устройств, у которых уже установлены системы SIS или ESD, можно провести проверку уровня SIL с учетом функций интерлокуирования. Как следует проводить оценку уровня SIL, если в устройстве отсутствуют цепи блокировки или же цепи блокировки расположены в системе DCS? На чем основывается оценка SIL? Прошу у экспертов совета.
Сначала следует провести анализ HAZOP, чтобы определить уровень опасности и, таким образом, выбрать необходимый уровень SIL, верно?
Должно быть всё в порядке: сначала проводится анализ HAZOP, затем определяется уровень SIL, после чего производится проверка соответствия требованиям к уровню SIL. Для каждого контрольного цикла оценивается уровень риска. Если некоторые механизмы блокировки находятся в системе DCS, это не является проблемой, при условии что все равно соблюдаются требования к уровню SIL. Необходимо анализировать каждую конкретную проблему отдельно.
Не имеет значения, находится ли цепь интерлокуирования в SIS или в DCS. В первую очередь необходимо регулярно проводить анализ Hazop; на основе его результатов затем выполняется анализ LOPA. В конце, исходя из результатов анализов, определяются схемы SIF. Сейчас все схемы, которые имеют класс безопасности SIL1 и выше, должны входить в состав системы SIS. Остальные, менее важные схемы, чей класс безопасности ниже SIL1, могут быть включены в систему DCS. Главное — анализ LOPA для определения уровня SIL, это не связано с тем, где он находился ранее!
В соответствии с требованиями к строгому контролю за опасными технологическими процессами, для таких процессов разрабатывается проект систем безопасности. Если речь идет об опасном процессе, при отсутствии системы SIS ее установка является обязательной. Для получения информации о конкретных положениях правил обратитесь к соответствующим нормативам.
Оценка уровня SIL касается степени безопасности функции SIF; то есть, если речь идет о функции безопасного управления, то можно провести анализ LOPA с учетом уровня риска. Если уровень SIL превышает 1, необходимо внедрить систему SIS. Самое важное отличие системы SIS от BPCS заключается в их взаимной независимости; кроме того, у системы SIS более высокая уровень безопасности, поэтому её стоимость также выше.
Мы — компания Beijing United Puken Engineering Technology Co., Ltd. Наша компания занимается консалтингом в области управления безопасностью процессов в нефтехимической промышленности. Мы выполняем такие задачи, как анализ HAZOP для оборудования, относящегося к категории «два ключевых объекта и один критически важный объект», оценка эффективности систем безопасности SIL, диагностика уровня безопасности на химических предприятиях (включая выявление скрытых рисков), создание и внедрение механизмов двойной профилактики, формирование систем стандартизации безопасности, а также создание систем управления безопасностью процессов PSM. У нас есть профессиональная команда, которая будет обеспечивать безопасную работу вашей компании. Контактный телефон: 18513759261 (Цзя Кунь).