Thread Content
Как производить проверку SIL? Нужно ли получить вероятность сбоя трансмиттеров и контроллеров?
Для получения данных о сбоях в системе управления SIS, трансмиттерах и окончательных исполнительных элементах необходимо, исходя из структуры резервирования, уровня покрытия диагностикой, ситуаций совместных сбоев и периодов технического обслуживания, определить, соответствует ли SIF заданному уровню SIL
Здравствуйте. Использование RiskCloud для расчета показателя SIL. В Китае первыми была выдвинута идея о необходимости проведения анализа опасностей и эксплуатационных характеристик химических установок в 2009 году. В 2014 году Главное управление по надзору за безопасностью издало документ под номером 116, в котором четко указывалось, что объекты категории «два ключевых и один критический» должны соответствовать требованиям к снижению рисков на основе результатов такого анализа. С тех пор в стране началась работа по оценке функциональной безопасности. В интернете сейчас много информации о методах HAZOP и LOPA, поэтому мы не будем говорить об этом подробно. На этот раз мы рассмотрим вопрос проверки уровня SIL, который также привлекает большое внимание. Проверка в математике — это процедура, при которой после решения задачи с помощью определенных операций выполняются обратные операции (например, для вычитания используется сложение, а для деления — умножение), чтобы убедиться, был ли результат предыдущих расчетов верным. Наша проверка SIL заключается в подтверждении после проектирования и монтажа того, что каждый SIF обеспечивает требуемые уровни безопасности в следующих аспектах: PFDavg, RRF, ограничения конструкции, MTTFS. RRF = 1 / PFDavg. Каждая функция безопасности может быть разделена на три подсистемы: подсистему датчиков, подсистему логических операторов и подсистему окончательных элементов. Каждая подсистема должна соответствовать требованиям к безопасности функций систем безопасности. http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190916/44a98017d4ff4451a1fd261a98cf2270.pnghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190916/44a98017d4ff4451a1fd261a98cf2270.pngМетоды проверки SIL включают RBD, модель Маркова и другие. В проектах по анализу функциональной безопасности мы используем программное обеспечение с моделью Маркова для проверки SIL, такое как exSILentia от e*da и RiskCloud от Shanghai Glore. В данном примере для расчетов используется RiskCloud. Например: при высоком уровне жидкости в резервуаре для метанола происходит автоматическое закрытие клапана подачи жидкости; этот SIF относится к категории SIL2 (PFDavg=E-02, коэффициент преобразования RRF = 100). Согласно информации, предоставленной владельцем, уровнемер — это Rosemount 5300 ; Система — HiaGuard от Allen-Bradley ; Конечным компонентом является шаровой клапан серии G от компании Wu Zhong Instruments, а электромагнитный клапан — ASCO551. Исходя из сертификатов SIL для продуктов, мы видим следующее: Rosemount 5300: SIL2@HFT=0, SIL3@HFT=1; HiaGuard от Honeywell: SIL3. Шаровые клапаны серии G от WuZhong Instrument: SIL2@HFT=0, SIL3@HFT=1. Электромагнитные клапаны ASCO551: SIL3. При анализе способностей, указанных в сертификатах SIL для отдельных подсистем в этой схеме, можно сделать вывод, что требования к структурным ограничениям соблюдаются. Путем создания такой схемы в программе RiskCloud запрашиваются данные о неисправностях соответствующих моделей подсистем из базы данных программы (λSD, λSU, λDD, λDU). По умолчанию время запуска составляет 4 часа, а среднее время устранения неисправностей — 8 часов. Интервал проверок составляет 1 год (у некоторых заказчиков этот период может быть полугодием; выбор зависит от конкретных условий). Рассчитанное значение PFDavg для данного SIF составляет 7,67E-03; соответствующее значение RRF — 130. Полученная кривая представлена ниже. В ходе этого расчета не были экспортированы такие данные, как MTTF, диаграммы распределения вклада различных факторов в общий показатель PFD, структурная схема SIF, процентное соотношение коэффициентов безопасности и т. д. Если это необходимо, эти данные можно экспортировать в программе.
Чушь собачья, какой в этом смысл? ..............
Видео с демонстрацией работы международно признанного программного обеспечения SIL от компании e*da. Адрес сайта: https://bbs.hcbbs.com/thread-2749773-1-1.html
Здравствуйте, есть примеры соответствующих расчётов? Хотел бы узнать
Подробные примеры проверки SIL смотрите в другом посте на этом сайте: 【https://bbs.hcbbs.com/thread-2846283-1-1.html】 Спасибо! Добро пожаловать к общению!
https://bbs.hcbbs.com/thread-2846283-1-1.html Можно посмотреть это видео!