Хотел бы задать вопрос: как долго после одной самонастройки позиционера клапана можно быть уверенным в соответствии сигнала и положения клапана? Или при надежном подключении сигнал постоянно соответствует положению клапана? Почему на месте происходит ситуация, когда клапаны, настроенные заранее, со временем не соответствуют друг другу по сигналу и положению?
Reply #22019-07-27
Это позиционер от Siemens. Существует такое явление: после некоторого времени использования показания положения клапана становятся неточными. Я думаю, что причиной стало изменение фактического положения клапана.
Reply #32019-07-27
Автокалибровка интеллектуального позиционера и соответствие положения клапана сигналу — это две разные вещи. Даже без автокалибровки положение клапана должно соответствовать сигналу, однако со временем может происходить смещение положения клапана или искажение обратной связи от позиционера. Качество позиционеров Siemens вполне неплохое.
Reply #42019-07-27
Проверьте, нет ли зазоров в соединениях механизма обратной связи или иных аномалий в этих соединениях.
Reply #52019-07-28
Проверьте механизм обратной связи, у меня тоже была такая проблема.
Reply #62019-07-28
Лично я считаю, что у измерительных устройств любого производителя со временем возникают отклонения, и это зависит от продолжительности использования.
Reply #72019-07-29
У позиционеров Siemens, по-видимому, есть такая проблема, но это лишь отдельные случаи; у большинства же проблем нет. К тому же датчики Siemens предъявляют высокие требования к качеству пневматического воздуха. У некоторых датчиков постоянно происходит обеспечение воздухом и его отсутствие; при прохождении рядом можно услышать шум «шиш-шиш»!
Reply #82019-07-29
Да, действительно, в некоторых случаях проблема связана с ослаблением соединений, что приводит к отклонениям в позиционировании. Но в других случаях соединения являются надежными, тем не менее отклонения все равно возникают. Поэтому я сомневаюсь: может быть, это происходит из-за длительного времени эксплуатации, или же клапаны с момента установки на объект так и не проходили процедуру самонастройки
Reply #92019-07-29
Позиция переключателя некоторое время смещалась? Почему происходит дрейф? Моя связь надежна, и если произойдет дрейф, то невозможно будет остановиться и автоматически отрегулироваться, но влияние не будет слишком велико. К тому же, сколько времени это займет? Месяц? Год? Три года?
Reply #102019-07-29
Спасибо. Такая ситуация возникает из-за ослабления соединений. Я могу понять этот феномен, если причина в ослабленных соединениях. Однако у нас на объекте некоторые соединения действительно надежные, но их положение все равно неточное — приблизительно 2% отклонения!
Reply #112019-07-29
“Есть ошибка в 2%», скажите, на каком уровне обычно работает этот клапан? Что это за клапан? Клапан-бабочка?
Reply #122019-07-29
Позиционеры Siemens также довольно чувствительны, неустойчивы к вибрациям, и имеют высокие требования к условиям окружающей среды и источнику питания!
Reply #132019-08-03
Как правило, при открытии на 80% клапаны входа и выхода на главном теплообменнике аппарата для разделения воздуха представляют собой бабочковые клапаны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.