Можно ли использовать для температурных точек уровня SIL2 кабели с двумя разъемами и двумя жилами?

2019-07-27View Original

Thread Content

Согласно спецификациям безопасного оборудования, для систем уровня SIL2 целесообразно размещать точки SIS и точки DCS отдельно друг от друга. Но это снова старый резервуар под давлением: отверстий недостаточно. Как же быть? Может ли устройство с двумя головками и двумя ядрами соответствовать требованиям сертификации SIL2?
Reply #22019-07-27
Правило таково: DCS и CS — это два точки контроля, а у вас всё ещё только одна точка контроля
Reply #32019-07-27
Я имею в виду устройство с двумя головками и двумя ядрами: контроль компонентов и выходная сигнализация полностью независимы, они просто подключаются к одному и тому же разъему. Разве это не можно считать двумя отдельными точками? :лол
Reply #42019-07-28
Сейчас существуют методы измерения температуры с использованием внешних датчиков. При указании материала трубопровода, толщины стенок, вида расположенной в нем среды и т. д., можно рассчитать потери тепла и с точностью определить температуру среды внутри трубопровода
Reply #52019-07-28
У вашего DCS и SIS должны быть отдельные точки мониторинга; их нельзя подключать к одной и той же точке контроля — таковы требования стандартов
Reply #62019-07-28
Нет, ведь устройство имеет два вывода и два ядра. Теоретически точки, подверженные действию среды, совпадают; если один из элементов выходит из строя, то при условии полного соответствия качества у другого элемента вероятность выхода его из строя также велика.
Reply #72019-07-29
Два передатчика для соответствия требованиям SIL 2
Reply #82019-08-09
Лично я считаю, что это невозможно: эти два пункта мониторинга – это одна точка контроля
Reply #92019-08-09
Для цепей уровня SIL2 измерительные элементы должны быть установлены отдельно, причем желательно с использованием резервирования.
Reply #102019-08-09
Для цепей уровня SIL2 измерительные элементы должны быть установлены отдельно, причем желательно с использованием резервирования.
Reply #112019-08-10
Можно. В одном из проектов также требования SIS предусматривают уровень SIL2 и выше; там устанавливаются двойные термометры.
Reply #122019-08-12
Можно ли отправить этот стандарт целиком? 15726118316@126.com Большое спасибо
Reply #132019-08-12
Раз используется «и», это не обязательно, и совместное использование не считается нарушением. Один пункт измерения температуры; затем он делится на два канала: один идет в DCS, другой — в SIS. Мы поступаем так же.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.