Согласно спецификациям безопасного оборудования, для систем уровня SIL2 целесообразно размещать точки SIS и точки DCS отдельно друг от друга. Но это снова старый резервуар под давлением: отверстий недостаточно. Как же быть? Может ли устройство с двумя головками и двумя ядрами соответствовать требованиям сертификации SIL2?
Правило таково: DCS и CS — это два точки контроля, а у вас всё ещё только одна точка контроля
Я имею в виду устройство с двумя головками и двумя ядрами: контроль компонентов и выходная сигнализация полностью независимы, они просто подключаются к одному и тому же разъему. Разве это не можно считать двумя отдельными точками? :лол
Сейчас существуют методы измерения температуры с использованием внешних датчиков. При указании материала трубопровода, толщины стенок, вида расположенной в нем среды и т. д., можно рассчитать потери тепла и с точностью определить температуру среды внутри трубопровода
У вашего DCS и SIS должны быть отдельные точки мониторинга; их нельзя подключать к одной и той же точке контроля — таковы требования стандартов
Нет, ведь устройство имеет два вывода и два ядра. Теоретически точки, подверженные действию среды, совпадают; если один из элементов выходит из строя, то при условии полного соответствия качества у другого элемента вероятность выхода его из строя также велика.
Два передатчика для соответствия требованиям SIL 2
Лично я считаю, что это невозможно: эти два пункта мониторинга – это одна точка контроля
Для цепей уровня SIL2 измерительные элементы должны быть установлены отдельно, причем желательно с использованием резервирования.
Для цепей уровня SIL2 измерительные элементы должны быть установлены отдельно, причем желательно с использованием резервирования.
Можно. В одном из проектов также требования SIS предусматривают уровень SIL2 и выше; там устанавливаются двойные термометры.
Можно ли отправить этот стандарт целиком? 15726118316@126.com Большое спасибо
Раз используется «и», это не обязательно, и совместное использование не считается нарушением. Один пункт измерения температуры; затем он делится на два канала: один идет в DCS, другой — в SIS. Мы поступаем так же.