Thread Content
Что означает отображение IMAN на панели управления DCS компании Yokogawa? Когда отображается IMAN, система не может отправлять сигнал на регулирующий клапан для управления им. Значит ли это, что с моей линией что-то не так? Показатели местоположения на месте являются нормальными.
Должна быть каскадная контрольная система, но режим установлен в ручной. Одиночный выход работает, но каскадный модуль больше не функционирует
Случайно я обнаружил причину проблемы. Во время настройки другого клапана, после отключения проводов позиционера, была проверена направленность действия при отсутствии питания. После восстановления подачи электроэнергии контроллер DCS FIC показывал значение IMAN, и никак не удавалось вернуть его в нормальный режим. Панель управления FV работает нормально, и с её помощью можно управлять клапаном. Ответ производителя: «IMAN» означает, что блок функций, отвечающий за подключение к нижней части устройства, находится в режиме MAN. Попробуйте перевести панель управления 713FV803 в режим CAS или AUT с помощью самой панели управления.
Изменить модуль последовательной связи с “MAN” на “AUT””
Изменить модуль последовательной связи с “MAN” на “AUT””
Я вручную инициализирую состояние. Что касается последовательных циклов, то в основном цикле режим автоматического управления AUT не включен, а во вспомогательном цикле, вероятно, активирован режим CAS. Нормальная работа: в основном цикле включить aut, в вспомогательном цикле — cas! :)
Если проблема с IMAN возникает и в односхемном режиме, в чём причина?