Thread Content
Как и в вопросе, корневые клапаны приборов общего назначения (манометров, датчиков и т. д.) на установочном чертеже делятся на процессы. Недавно появилось устройство, конструкция которого предусматривает размещение корневых клапанов со стороны прибора (разграничение P/I, количество также указано в таблице материалов, их всего 3 типа: DN15, DN50, DN80). Затем владелец попросил нашего специалиста по инструментам выполнить опрессовку перед установкой. Я хотел бы спросить, существует ли какой-либо стандарт, который может указать, необходимо или нет давление? Потому что раньше все это делали умельцы, заглушили и установили. Еще я нашел несколько спецификаций, и все они говорят о арматуре, устанавливаемой на трубопроводах. Одинаковы ли корневые клапаны инструментов? Попросите Бога прояснить мои сомнения.
Прежде всего, вы должны нести ответственность за то, с чем вы согласны. Но, судя по характеристикам этого клапана, он действительно слишком велик, чтобы сделать корневой клапан для инструмента, не так ли? Если вы верите в это и гарантируете это, нет необходимости подавлять это. Просто не протекайте при использовании. Однако клапан такого большого диаметра действительно должен находиться под давлением, чтобы быть более безопасным. Даже если он находится под давлением, нет никакой гарантии, что он не протечет во время использования. Просто подавляйте по регламенту. Обеим сторонам и руководителю лучше всего запретить и утвердить решение на месте, чтобы не быть обвиненными в проблемах во время тестового запуска. Сюда входят утечки, вызванные действиями персонала, не связанного с прибором, во время использования.
Взаимосвязь между разделением труда при проектировании и строительстве неясна из-за
Кажется, в этом нет необходимости...
Это чистая ерунда, потому что соотношение между мастерством и инструментарием негармоничное и согласованность отсутствует! Первоначально основная линия и оборудование должны находиться под давлением и быть герметичными. Клапаны в основании прибора должны находиться под давлением и быть герметичными одновременно с основной линией и оборудованием. После того, как технологический персонал предоставит среду под давлением, персонал, работающий с приборами, может проверить и подтвердить один за другим. Ведь эти клапаны в будущем будут использоваться профессиональным приборостроением. Технология не может проверить за вас. Если клапан протечет внутрь, это будет болезненно для инструмента.
Он должен быть опрессован и опрессован вместе с основным трубопроводом оборудования. Гидравлическое испытание давлением проводится до 1,5-кратного расчетного давления.
Первый корневой клапан технологического трубопровода должен находиться под давлением, независимо от того, является ли он основным технологическим или приборным. Если первый корневой клапан протечет во время производства, его придется закрыть, и потери будут огромными. Измерительные трубопроводы специалиста по приборам также должны быть герметичными, но специалист по приборам установит давление на месте после установки.
Я передам вам копию, и вы сможете прочитать ее сами. Я уже сталкивался с чем-то подобным, установил, разобрал, вынул и заглушил.
Мы с проектным отделом обсудили, что предоставим мелких рабочих, а мастеров предоставим слесарей, но их все равно приходится подавлять.