Кабель приборов с промежуточной переходной коробкой

2019-07-30View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос: в каких случаях необходимо использовать промежуточную коробку для кабелей приборов? Есть ли какие-нибудь рекомендации?
Reply #22019-07-30
Не помню, чтобы было. Кажется, это делается для сокращения затрат. В настоящее время в проектных бюро многие предпочитают такой подход к дизайну.
Reply #32019-07-30
Если поступать таким образом и не сможно контролировать качество строительства, то позже возникнет множество проблем
Reply #42019-07-30
Существует множество примеров использования промежуточных распределительных коробок; во многих крупных проектах они применяются для переключения сигналов. Например, когда точки измерения сосредоточены в одной области, а типы сигналов одинаковы или используются кабели одного типа, можно применять промежуточные распределительные коробки. Сигналы передаются по главным кабелям в главных кабельных каналах в помещения с серверами, что соответствует требованиям стандартов. Такая схема обеспечивает четкую организацию на месте установки и отсутствие потенциальных опасностей. Кроме того, такой подход позволяет снизить затраты по сравнению с использованием только филиальных кабелей.
Reply #52019-07-30
Что, если кабель не слишком длинный? Нужна ли промежуточная распределительная коробка и при длине в двести-триста метров?
Reply #62019-07-30
Конкретных требований нет, вы можете самостоятельно решить в зависимости от обстоятельств на месте. Если точек всего несколько и они расположены далеко друг от друга, установка распределительной коробки приведёт к дополнительным затратам. Однако, если количество приборов на месте очень велико и они сосредоточены в одном месте, то при использовании метода подключения «один к одному» ширина кабельных лотков значительно увеличится. Кроме того, кабельные лотки могут быть разделены на несколько уровней, что приводит к увеличению затрат на кабели, а также на сами кабельные лотки. В то же время это увеличивает нагрузку на технологические коридоры. К тому же, наличие или отсутствие распределительной коробки не регламентируется строгими правилами; решение принимается в зависимости от конкретных условий на месте. Если количество первичных измерительных приборов на объекте велико и они расположены в одном месте, то применяются коробки для соединения этих приборов; сигналы затем передаются по кабелям на контакты платы I/O, что позволяет снизить затраты ; Или если количество приборов на месте невелико и они расположены разрозненно, тогда применяется способ подключения 1 к 1.
Reply #72019-07-30
Промежуточная коробка для переключения позволяет сократить количество кабелей, упрощает проектирование, а при изменении места установки приборов облегчает проведение работ
Reply #82019-08-01
На раннем этапе необходимо четко обозначить местоположение распределительных коробок на месте установки; в противном случае позже будет очень сложно находить провода при техническом обслуживании

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.