Thread Content
Часто при покупке измерительных приборов возникает дилемма: стоит ли выбирать термопротивник/термопару или интегрированный температурный трансмиттер. Лучше ли подключать измерительные элементы непосредственно к специальным модулям в шкафу PLC, или сначала подключить их к трансдьюсерам, а затем — к шкафу PLC? Я не специалист, поэтому прошу всех объяснить разницу между этими двумя способами. Сначала скажу, как я это понимаю: при использовании цельного трансмиттера поступает сигнал тока 4–20 мА, разве это не приводит к меньшей погрешности измерений? Модуль измеряет физический сигнал, по-видимому, значение напряжения. При большой длине линии это может быть подвержено влиянию сопротивления проводов, используемых для компенсации? Это касается и трансмиттеров: их достаточно просто подключить к контактам. Размеры этих контактов гораздо меньше, чем у модулей, что позволяет сэкономить пространство в шкафу Ещё один вопрос: я плохо понимаю компенсацию холодного конца моего термопары. По моему мнению, контакты холодного терминала подключаются с помощью компенсирующих проводов внутрь шкафа, но температура внутри шкафа может меняться в зависимости от температуры наружного воздуха. Как же можно гарантировать точность измерений приборами? Что касается цены, то, насколько я понимаю, стоимость модуля значительно ниже, чем у трансмиттера; при использовании интегрированного трансмиттера стоимость будет гораздо выше. Не знаю, верно ли моё понимание вышеизложенного. Просьба помочь исправить ошибки.
В сердце может быть свирепый тигр, готовый укусить, а в сердце — толстая свинья, едающая мясо {:2_45:} Можно использовать модуль с возможностью регулировки температуры на месте для дистанционного управления, или приобрести интегрированный устройство для регулировки температуры. Посмотрите пост, написанный Гэ. https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html .
Модули для регулировки температуры не стоят дорого — их можно купить за несколько десятков юаней. Если цена слишком высока, это просто способ обмануть людей
Спасибо за поддержку, я прочитал пост, расскажу о своем понимании. В приложении я редко выбираю трехпроводную схему — либо двухпроводную, либо четырехпроводную. Чистое ощущение, импульсивное решение. ;P Кроме того, вы в своем посте упомянули, что использование передатчиков непосредственно на месте является тенденцией, но причина этого заключается лишь в том, что погрешности измерений вдоль всего пути увеличиваются. Я раньше покупал расходомеры массового потока от Emerson — бывают съемные и несъемные, не знаю, какой из них лучше, в любом случае точность у всех указана одинаково. Самое главное — вопрос, который я поставил в этом посте, вы так и не прояснили. Правильно ли я понимаю, и какова проблема с компенсацией термопар?
Лучше подключать измерительные элементы непосредственно в шкаф PLC, поскольку на объекте царят влажность, вибрации, коррозия и т. д., что затрудняет техническое обслуживание.
Я не специалист по приборам, так что это как говорить с коровой. :@ Лучше сейчас поучиться у Дунианга*.
Терморезисторы могут использоваться в трехпроводной или четырехпроводной схеме, что позволяет компенсировать ошибки, связанные с сопротивлением кабелей. Для термопар используются компенсирующие провода, которые приводятся внутрь шкафа. Внутри шкафа находятся устройства для измерения температуры, которые компенсируют изменения температуры внутри шкафа. Не нужно учитывать колебания температуры внутри шкафа. Однако компенсирующие провода стоят дорого. Если условия на месте не слишком сложные, можно установить датчик температуры непосредственно на месте, тем самым сэкономив на покупке компенсирующих проводов: D:D:D:D Пока это все, что я могу вспомнить
1. Если вы спрашиваете только о термопарах, тогда я расскажу только о термопарах и ничего больше. 2. Что касается локального усиления сигнала термопары, то коррекция температуры осуществляется непосредственно на плате цепи модуля контроля температуры! Только при восполнении ресурсов на месте можно говорить о настоящем восстановлении. Уходить так далеко к верхнему компьютеру ради восполнения ресурсов — это просто чушь! Это были просто бесполезные растения — Ху Цюйбу. {:2_45:} 3. На этот раз объясните четко, есть ли что-то внешнее? ........... Чтобы лучше понять, посмотрите другой пост, написанный братом. https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html
Последнее редактирование этой записи сделал пользователь Сердце, полное тигров, 31.07.2019 в 15:27
Существующее понимание заключается в том, что Baidu должен объяснить результаты так, чтобы человек без специальных знаний мог их понять. Только тогда можно сказать, что мы действительно полностью разобрались в ситуации
Посмотрев, стало понятно: в модуле температуры есть ещё одна точка измерения, которая позволяет определять температуру холодного конца. Но у меня снова вопрос: раз ведь модуль для измерения температуры такой дешевый, значит, его качество, наверное, не очень хорошее. Разве это будет глупо с моей стороны — потратить кучу денег на термопару стоимостью более 1000, а ещё добавить модуль стоимостью нескольких десятков?
Перед тем, как опубликовать пост, я специально поискал информацию на Baidu. Там очень подробно описано то, что такое термопары и терморезисторы: принципы их работы, способы измерения, какой тип измерительных элементов выбрать, а также сферы применения. Так что если домашнее задание не сделано, значит, хотят сюда прийти и лениться, чтобы кто-то другой их научил! ! Это не способ учиться!
Ха-ха-ха, термопары, которые вы покупаете, дорогие. Это потому, что материал из которого они сделаны дорогой, а не потому, что технология их производства особенно выдающаяся. . . Если говорить о технической стороне, сварка проволоки и упаковка трубы — это простая работа; наверное, она стоит всего нескольких десятков долларов. Чтобы сходить в туалет, не обязательно сидеть на унитазе. Для тепловой поддержки не обязательно измерять температуру. Измерять температуру ради её коррекции — это тоже глупый способ. Используя другие электрические механизмы и другие функциональные элементы, можно добиться хорошего результата в области терморегуляции при минимальных затратах. У мастера высокий уровень мастерства, и он честен: даже модули с температурной регуляцией стоимостью в несколько десятков юаней производятся им. Если уметь разбираться, найти хорошие вещи несложно. {:2_36:} Беспокоюсь, куплю что-нибудь подороже, вроде двухсот-трехсот. . . Не страшно тратить деньги, если можно купить хороший товар — в чём тогда проблема? {:2_42:}
Бесполезно говорить больше. Вы прочитали мой вопрос? У меня два вопроса. Один касается точности; поскольку у брата Чжу нет соответствующей ссылки, сложно определить ключевые слова. В энциклопедиях написано только банальные фразы, без конкретики. Второй вопрос: как измерять температуру холодного конца термопары? Посмотрите в энциклопедии термопар — где там говорится, что в модуле есть элемент для измерения температуры? Мы здесь для обмена мнениями, а не чтобы вводить кого-то в заблуждение.
Здесь всегда нужно учитывать вопрос стоимости. Если расстояние от места установки до панели управления невелико, можно обойтись без трансмиттера и подключить устройство напрямую. Но если кабели слишком длинные и требуют высокого качества, стоимость возрастает, и тогда лучше использовать трансмиттер
В настоящее время на практике в основном тоже используются трансмиттеры, верно?