Thread Content
Есть резервуар для метанола, в котором изначально устанавливался радар; из-за неподходящего расположения отверстий возникали значительные колебания. Планируется установить датчик давления с диафрагмовым уплотнением модели EJA438E на дно резервуара для измерения давления; сигнал от него поступает в DCS, где в процессе настройки давление преобразуется в уровень жидкости. Подскажите, пожалуйста, друзья, является ли это осуществимым. Спасибо.
В нашем цехе для резервуаров, находящихся под давлением, в основном используются датчики разницы давлений модели EJA210A. Эти датчики устанавливаются в нижней части резервуара, а к верхней части резервуара они подключаются с помощью трубопроводов для передачи давления. Неясно, как использовать 438E для измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением. Если резервуар открыт или не находится под давлением, то использование этого устройства, вероятно, не принесет проблем
Да. EJA210E также измеряет давление, которое в DCS преобразуется в сигнал уровня. В принципе, с EJA210E и EJA438E всё должно быть в порядке. Просто хотел бы узнать мнение экспертов
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 31.07.2019 в 10:13. Устройство EJA438 не подходит; следует использовать EJA118. Как правило, резервуары для метанола имеют герметичную конструкцию и находятся под небольшим положительным давлением. Кроме того, в зависимости от колебаний температуры окружающей среды, статическое давление в баке также будет некоторым образом меняться.
Согласен с мнением с 4-го этажа: в настоящее время резервуары для хранения горючих и токсичных веществ должны быть наглухо закрыты с помощью азота в соответствии с действующими требованиями, чтобы предотвратить утечку газов. Это необходимо как для обеспечения безопасности, так и в целях охраны окружающей среды. Давление в системе азотного уплотнения все же подвержено небольшим колебаниям. У крупных резервуаров такие изменения можно игнорировать, однако у малых резервуаров они сильно влияют на точность измерений, особенно при использовании сред с низкой плотностью. Поэтому лучше всего использовать измерение по разнице давлений; для снижения необходимости технического обслуживания рекомендуется применять двойные фланцы. Дифференциальный уровнемер с давочной трубкой боится засорения! Не думайте, что метанол — это чистый материал: со временем у него обязательно возникают пробки.
Разве нельзя установить радар для обнаружения кабелей марки E+H? У резервуаров с азотной изоляцией давление при подаче и выгрузке материала, как правило, сильно колеблется
Измерить невозможно. Минимальный диапазон измерений у 438, по-видимому, составляет 200 кПа, что соответствует уровню жидкости 20 метров