Почему этот электромагнитный клапан, питаемый от 24 В, не работает? Поменял две модели — та же проблема. Есть ли требования к давлению во впуске? Пробовали 0,4 кПа и 0,6 — практически всё.
Вы ведь не будете использовать сигнал, который даёт генератор? :Генератор сигналов не сможет этого обеспечить, даже тот, что имеет меньшую мощность — 1,8 Вт
Неужели трубки дыхательной системы подключены неправильно? При неправильном подключении при отсутствии питания воздух может проникать внутрь устройства через выходное отверстие, а при наличии питания — происходит разъединение входного и выходного отверстий
Давление воздуха на впуске действительно составляет всего 0,4–0,6 кПа? Проверьте, пожалуйста, правильность единиц измерения И ещё, когда вы говорите о отсутствии действия, имеется в виду, что при подаче питания из выхода самого электромагнитного клапана не идёт воздух, или же вообще не работает весь односторонний пневматический клапан?
У выхода электромагнитного клапана нет давления воздуха; с помощью мультиметра можно измерить напряжение 24 В. Теперь сомневаюсь, не проблема ли с напряжением от центрального управления. Подготовлюсь к тому, чтобы во второй половине дня попробовать с использованием источника напряжения.
Весьма вероятно, что в цепи на 25 В постоянного тока произошло неплотное соединение, из-за чего ток в цепи оказался недостаточным, хотя напряжение составляет 24 В постоянного тока
Есть ли какой-нибудь способ выяснить, в каком месте произошло неправильное подключение?
После подтверждения правильности номера провода проверьте все разъемы во всей цепи 24 В постоянного тока с помощью пинцетов с острыми кончиками. Если не считать двух контактов внутри электромагнитного клапана, то на карте ввода-вывода в комнате управления будет не более 10 контактов, верно?
Проверка завершена, сгорела защита центрального управления.
Внутри этого однонаправленного переключателя Asco может образоваться засор
:Наверное, повторных измерений не проводили. Как можно получить значение 24 В постоянного тока? При подключении устройство не реагирует. Вероятно, в процессе подключения сгорел предохранитель, и повторных измерений напряжения так и не было
Просто измерьте напряжение с помощью мультиметра — и всё станет ясно
В этой системе подачи газа установлена новая часть. Старое я не разбирал, наверное, они при разборке замкнули два провода электромагнитного клапана. Сейчас есть вопрос: если страховка прервана, можно ли тем не менее измерить напряжение? Раньше я никогда не сталкивался с такой проблемой.
Поскольку в помещении для шкафов используются клеммы с индикатором срабатывания предохранителя, при его срабатывании загорается красный LED. Даже после повреждения защитного устройства цепь остается подключенной через LED; поскольку сопротивление напряжения равно бесконечности, вольтметр показывает напряжение 24 В постоянного тока.
У меня есть вопрос: как может действие электромагнитного клапана зависеть от давления воздуха, поступающего в систему?
Да, насколько я помню, электромагнитный клапан связан с наличием или отсутствием электричества, а не с источником воздуха