Thread Content
На предыдущем изображении показаны провода датчика термопередатчика, которые необходимо заменить. Их шесть: два красных, два синих, один черный и один белый. На следующем изображении показан прибор, который нужно заменить; он работает по четырехпроводной схеме. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно подключить провода. Мне нужно подключить датчик с шестью проводами к прибору, работающему по четырехпроводной схеме. Благодарю очень! ????????
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 1 августа 2019 года в 19:08. На изображении приведены инструкции по подключению
Можно указать конкретный номер цвета? У меня нет основ, я вообще не могу этого понять. Нужно ли подключать красный, синий, черный и белый цвета к тем линиям в системе четырехпроводной связи с номерами 12345?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 2 августа 2019 года в 07:52. Можно ли использовать датчик с 6 проводами? Можете ли вы быть уверены, что черный/коричневый/синий провода справа образуют одну группу датчиков?
На первом изображении показан интегрированный термопередатчик Rosemount, верно? Те тонкие линии на рисунке — это терморезисторы, находящиеся внутри прибора; это не кабели подключения. На задней крышке прибора обычно указана схема подключения. Чтобы заменить прибор, достаточно подключить управляющий сигнал к выходу 4–20 мА, и всё будет в порядке
Вы собираетесь подключить шесть линий к передатчику с четырьмя линиями? Если да, то сначала необходимо разделить их на группы: красно-черная группа и сине-белая группа. Из этих двух групп можно выбрать по одной группе, чтобы подключить три линии.
Желательно с помощью пульта управления изменить конфигурацию приборов на трехжильную. После этого 1 подключается к черному проводу, а 2 и 3 — к красному. Или 1 — к белому, 2 и 3 — к синему.
Если не перейти на трехпроводную схему и продолжать использовать четырехпроводную, то три провода одинакового цвета подключаются к 1 и 2, оставшийся провод — к 3, а затем с помощью переходника соединяются 3 и 4. Рекомендуется заменить измерительные приборы на трехжильные.