Какой уровень концентрации в ppm является разумным для настройки датчиков обнаружения горючих и токсичных газов?

2019-08-06View Original

Thread Content

Какой уровень концентрации в ппм считается разумным для настройки датчиков обнаружения горючих и токсичных газов? Существуют ли какие-либо соответствующие стандарты? Например, для аммиака, хлора, водорода, сероводорода, оксида углерода, диоксида серы, бензола, оксида азота, диоксида азота, этилена и т. д. Какой уровень концентрации в ппм является подходящим для сигнализации от датчиков обнаружения газов?
Reply #22019-08-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 6 августа 2019 года в 14:49. Согласно стандарту «Технические требования к оборудованию для обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности» GB50493—2009, пункт 5.3.3: Значения, на которых должна срабатывать сигнализация, должны соответствовать следующим правилам: 1) Значение, на котором срабатывает первый уровень сигнализации для горючих газов, должно быть меньше или равно 25% от нижней границы взрывоопасности; 2) Значение, на котором срабатывает второй уровень сигнализации для горючих газов, должно быть меньше или равно 50% от нижней границы взрывоопасности; 3) Значение, на котором срабатывает сигнализация для токсичных газов, должно быть меньше или равно 100% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой при кратковременном воздействии. Если сложно получить стандартный газ для тестирования, значение сигнализации может составлять до 200% от максимально допустимой концентрации/концентрации, допускаемой при кратковременном воздействии. Если диапазон измерений имеющихся детекторов не позволяет выполнять необходимые измерения, диапазон измерений для токсичных газов может составлять от 0 до 30% от концентрации, вызывающей прямое вредное воздействие. Значение, на котором срабатывает второй уровень сигнализации для токсичных газов, не должно превышать 10% от концентрации, вызывающей прямое вредное воздействие.
Reply #32019-08-07
Ранее существовала версия заявки 50493, в которой указывались рекомендуемые значения, их можно использовать в качестве ориентира
Reply #42019-08-12
Если есть формулы для расчетов, то техническая документация с безопасным проектированием будет выглядеть лучше. При проверке возникают проблемы
Reply #52019-08-13
Стандарт Sinopec: сероводород 7, 15 млн-ч/м³
Reply #62019-08-13
Горючим является смесь, состоящая на 25% из H2 и на 50% — из HH50% H2S. Раньше эти показатели составляли 7 и 15, но теперь они изменились на 0,85 и 1,7. Изменения были внесены после проверки, проведенной представителями завода. Остальное забыл.
Reply #72019-08-13
1. Уровни горючести для двух ступеней составляют 25% LEL и 50% LEL соответственно; 2. Токсичность при 50% MAC, или STEL, или коэффициент превышения ; 3. Один и тот же газ может быть горючим и токсичным; достаточно указать его токсичность. Уточните правила самостоятельно, не знаю, не ошибся ли я.
Reply #82019-08-22
2 проекта заявок, их можно посмотреть в качестве ориентира — есть небольшие различия!
Reply #92019-08-28
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Какой должен быть порог сигнализации детектора токсичных газов?
Reply #102019-08-28
Отрасль, в которой работает компания, связана с морским строительством; согласно стандартам DNV, уровень горючих газов, таких как метан, должен указываться на 20% ниже значения LEL и на 40% выше этого значения; Уровень токсичных газов, таких как сероводород, занижается до 5 ppm, а завышается до 10 ppm.
Reply #112019-10-16
В этой таблице много ошибок в значениях тревоги, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с спецификациями. А также с учетом других стандартов. 1. Значение предупреждения 100% TWA(MAC) является значением второго уровня предупреждения; значение первого уровня составляет 50% TWA(MAC).
2. Значение предупреждения второго уровня не должно превышать 10% IDLH; в таблице значения для аммиака, цианистого водорода и диоксида азота превышают это значение. 3. Значение предупреждения по хлору составляет 1, что четко прописано в нормах для хлора. 4. Поскольку существующие технологии детекции не соответствуют требованиям, некоторые значения предупреждения не могут быть определены на основе TWA (MAC); они должны быть не более 10% от IDLH. Это касается, например, ацрилона и других веществ.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.