DCS-управляемый клапан отключения работает в противоположном направлении к тому, как это происходит на месте. Как это решить?
Включение на расстоянии, выключение на месте. Отключение на расстоянии, включение на месте
Это новое оборудование или уже используемое?
Просто изменить настройки — и всё, это довольно простая задача.
У регулирующего клапана есть режимы прямого и обратного действия, а у клапана перекрытия подобных настроек нет
Описание должно быть четким и подробным, с использованием терминов, что способствует повышению эффективности решения проблем.
Модуль с дискретным выходом, управляющий физическим выходом, также должен иметь настройки логического присвоения: например, будет ли вход модуля равен «0», а выход — «0» или «1», — это можно задать с помощью параметров данного модуля.
Будь то изменение конфигурации или смена оператора, необходимо учитывать требования к безопасности управления.
Ваш запорный клапан на месте должен открываться при подаче питания и закрываться при его отсутствии, верно? В вашем DCS используются кнопки: нажатие на них приводит к включению реле, что вызывает открытие клапана при подаче питания; ещё одно нажатие — к закрытию клапана при отсутствии питания. Сначала убедитесь, что всё верно, нет проблем, а затем измените DCS. Чтобы включить и выключить, достаточно просто сделать наоборот. Если их два кнопки, то достаточно просто поменять надписи — в этом нет никакой сложности.
Можно изменить конфигурацию и поменять трубопроводы, но сначала необходимо ориентироваться на чертежи и техническую документацию; Если их нет, сначала необходимо всесторонне рассмотреть вопросы безопасности управления, прежде чем принимать решение. И ещё, как я уже говорил, если вы хотите задать вопрос, лучше описать его подробно, иначе все будут постоянно уточнять и отвечать. Например, бренд и модель вашей системы — те, кто ею пользовался, сразу смогут сказать вам, где можно изменить параметры конфигурации.
Изменить выход AO в конфигурации DCS с прямого действия на обратное
Это выход DO, к тому же Мэй выдает обратный сигнал. Похоже, что аналоговый сигнал имеется только в таком случае
Два способа: 1. Настроить инверсию сигнала DO; 2. Заменить контакты выхода реле с постоянно открытого на постоянно замкнутый
Метод 1: Инверсия выхода DO; Метод 2: Регулировка пневматической цепи электромагнитного клапана на месте ; Метод 3: Регулировка нормально открытых и нормально замкнутых контактов реле
Значит, это определенно происходит из-за неисправности. Все очень просто: достаточно просто инвертировать сигнал на выходном контакте блока управления клапаном
Укажите точно, является ли этот клапан двухдействующим или однодействующим. Какой тип электромагнитного клапана используется: с постоянно открытым или постоянно закрытым положением? 1. Состояние переключателя настроено неправильно. 2. Кабели электромагнитного клапана подключены в обратном порядке (в этом случае речь идет о одностороннем действии клапана)