Требуется ли у шкафа с противодетонационной защитой под давлением установка предохранителя с функцией блокировки и отключения питания?

2019-08-09View Original

Thread Content

Для шкафов PLC, установленных на месте, выбраны взрывозащищенные устройства с положительным давлением. Вопросы: 1. Необходимо ли установить переключатель давления воздуха для этих шкафов, чтобы при низком давлении воздуха, необходимого для работы приборов, происходила автоматическая отключение питания шкафа? 2. Существуют ли соответствующие стандарты и нормы, которые описывают эту проблему? 3. Как учитывать возможные проблемы с производством, связанные с отключением электропитания при включении функции блокировки отключения питания под действием давления, при открытии дверцы распределительного щита? Спасибо!
Reply #22019-08-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Коровы 9 августа 2019 года в 11:55. 1. В стандарте GB 3836.5-2017 приведены соответствующие положения. 2. При использовании устройств с позитивным давлением для предотвращения взрывов открытие дверцы шкафа при наличии напряжения запрещено. Если необходимо соблюсти как требования безопасности, так и условия производства, следует рассмотреть вариант «три из двух». Впрочем, в корпусах с положительным давлением для защиты от взрывов находятся в основном аналитические приборы, так что они вряд ли повлияют на производство
Reply #32019-08-09
ПКУ на месте выполнен в виде взрывозащищенного устройства с положительным давлением, с системой контроля процесса и защитных интерлоков. Что означает «выбор из трёх, два»?
Reply #42019-08-09
Разве вы не боитесь, что прерывание подачи электроэнергии повлияет на производство? Установите три датчика давления для измерения давления внутри. Два из них будут показывать низкое давление, и только тогда будет происходить отключение электроэнергии. Таким образом вероятность ложных срабатываний будет меньше, чем при использовании одного датчика
Reply #52019-08-09
Пусть производитель установит переключатель байпаса — во время технического обслуживания его можно поставить в режим байпаса, ведь отключение питания действительно создает проблемы.
Reply #62019-08-09
Безусловно, необходимо учитывать соответствующие меры безопасности. Отключение питания по защите от давления ветра — это стандартная практика

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.