Поток в устройстве 17-FT-101 слишком велик. Реальное значение давления разности на входе составляет 0,74. Реальный поток, измеряемый на контроллере, — 61 т/ч. Диапазон измерений на контроллере: от 0 до 450 т. Диапазон измерения давления разности: от 0 до 40 кПа. Наименьший уровень потока при определенных условиях: 31,5 т (7%). Поток в устройстве 17-FT-101 представляет собой общий объем нефти, получаемой в результате конденсации и гидрогенизации. Сейчас поток составляет всего 14,6 тонны конденсата, но прибор 17-FT-101 показывает поток в 60 тонн. Но расход в 14,6 т значительно меньше низкого расхода при срезании потока, составляющего 31,5 т. Приборы на месте останавливаются и сбрасываются до нуля, однако во время фазы остановки на измерительных приборах трубопровода все еще отображаются показатели. При сливе жидкость находится на стороне положительного давления, а газ — на стороне отрицательного давления. При вождении автомобиля таймер сбрасывается до нуля. При сбросе отходов как под давлением, так и без него используется жидкость; однако давление очень малое, причем величина положительного и отрицательного давлений примерно одинакова. Не могли бы вы сказать, может быть, причина в том, что жидкость не заполнила всю трубу или поток слишком мал? Почему при низком срезе показания на индикаторе все равно отображаются и притом значительно выше реальных значений?
Реальное давление разницы в давлении AMS: 0,74. Реальный расход на контроллере: 61 т/ч. Диапазон измерений на контроллере: 0–450 т. Диапазон измерения разницы давлений: 0–40 кПа. Начальное значение для измерения скорости потока: 31,5 т (7%). Расчеты произведены на основе этих данных. Разница давлений в 0,74 соответствует 61 т/ч. Ваш низкий уровень среза: 31,5 т (7%) — это не действует. Вам следует сейчас проверить, нет ли проблем с датчиком разницы давлений 17-FT-101 Подтверждение таблицы: происходит ли смещение в нулевой точке? Свободен ли проток положительного и отрицательного давления? Подтверждаю, что с формой всё в порядке. Вам нужно проверить, соответствуют ли значения дифференциального давления и диапазон измерений для 17-FT-101 40 кПа соответствуют 450 т, значит, трубопровод должен быть довольно толстым. Также необходимо проверить, верен ли показатель расхода FI-364?
Соответствуют ли различные диапазоны дифференциального давления таблицам расчетов?
Низкий уровень расхода в 31,5 т соответствует значению 0,196 кПа. Точка низкого расхода определяется с помощью датчика разницы давлений; при разнице давлений 0,74 кПа, которая превышает эту точку, отображается значение расхода. Что касается точности, достаточно проверить и обработать согласно методу с 2-го этажа.