Поток в главном канале в задней части превышает поток в ответвлениях в передней части

2019-08-13View Original

Thread Content

Поток в устройстве 17-FT-101 слишком велик. Реальное значение давления разности на входе составляет 0,74. Реальный поток, измеряемый на контроллере, — 61 т/ч. Диапазон измерений на контроллере: от 0 до 450 т. Диапазон измерения давления разности: от 0 до 40 кПа. Наименьший уровень потока при определенных условиях: 31,5 т (7%). Поток в устройстве 17-FT-101 представляет собой общий объем нефти, получаемой в результате конденсации и гидрогенизации. Сейчас поток составляет всего 14,6 тонны конденсата, но прибор 17-FT-101 показывает поток в 60 тонн. Но расход в 14,6 т значительно меньше низкого расхода при срезании потока, составляющего 31,5 т. Приборы на месте останавливаются и сбрасываются до нуля, однако во время фазы остановки на измерительных приборах трубопровода все еще отображаются показатели. При сливе жидкость находится на стороне положительного давления, а газ — на стороне отрицательного давления. При вождении автомобиля таймер сбрасывается до нуля. При сбросе отходов как под давлением, так и без него используется жидкость; однако давление очень малое, причем величина положительного и отрицательного давлений примерно одинакова. Не могли бы вы сказать, может быть, причина в том, что жидкость не заполнила всю трубу или поток слишком мал? Почему при низком срезе показания на индикаторе все равно отображаются и притом значительно выше реальных значений?
Reply #22019-08-13
Реальное давление разницы в давлении AMS: 0,74. Реальный расход на контроллере: 61 т/ч. Диапазон измерений на контроллере: 0–450 т. Диапазон измерения разницы давлений: 0–40 кПа. Начальное значение для измерения скорости потока: 31,5 т (7%). Расчеты произведены на основе этих данных. Разница давлений в 0,74 соответствует 61 т/ч. Ваш низкий уровень среза: 31,5 т (7%) — это не действует. Вам следует сейчас проверить, нет ли проблем с датчиком разницы давлений 17-FT-101 Подтверждение таблицы: происходит ли смещение в нулевой точке? Свободен ли проток положительного и отрицательного давления? Подтверждаю, что с формой всё в порядке. Вам нужно проверить, соответствуют ли значения дифференциального давления и диапазон измерений для 17-FT-101 40 кПа соответствуют 450 т, значит, трубопровод должен быть довольно толстым. Также необходимо проверить, верен ли показатель расхода FI-364?
Reply #32019-08-15
Соответствуют ли различные диапазоны дифференциального давления таблицам расчетов?
Reply #42019-08-21
Низкий уровень расхода в 31,5 т соответствует значению 0,196 кПа. Точка низкого расхода определяется с помощью датчика разницы давлений; при разнице давлений 0,74 кПа, которая превышает эту точку, отображается значение расхода. Что касается точности, достаточно проверить и обработать согласно методу с 2-го этажа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.