Thread Content
У меня сейчас есть насос, управляемый частотным преобразователем. В настоящее время запуск и остановка насоса осуществляются с помощью кнопок на самом частотном преобразователе. Однако по технологическим требованиям необходимо, чтобы запуск и остановка насоса могли осуществляться из центральной комнаты управления, при этом также возможно было регулировать частоту вращения насоса. Как это можно реализовать? Как должна быть настроена система управления в центральной комнате? Как должен выглядеть интерфейс? Пожалуйста, объясните подробно, очень срочно! ! !
Ознакомьтесь с инструкцией по использованию частотного преобразователя, подключите контакты дистанционного управления к системе DCS (при этом в частотном преобразователе, возможно, потребуется выполнить соответствующие настройки для обеспечения возможности дистанционного управления); Дистанционное управление частотой можно реализовать с помощью функций AO в системе DCS. Необходимо настроить точку дистанционного управления HC (диапазон значений: 0–100%, сигнал выхода – 4–20 мА). У преобразователей частоты обычно имеется возможность ввода внешних аналоговых сигналов для управления. Необходимо ознакомиться с инструкцией, настроить соответствующие параметры и выполнить необходимые настройки на самом преобразователе частоты ; На диаграмме процесса добавлены кнопки запуска/остановки и пункты дистанционного управления HC, а также настроены соединения между ними. При необходимости также можно добавить отображение скорости вращения (у частотных преобразователей обычно имеется аналоговый выход этого сигнала)
Если речь идет просто о сигнале для запуска, то достаточно добавить два контроллера в точках D для управления процессом запуска/остановки. Что касается частотного преобразователя, его необходимо настроить. Это мое личное мнение.
У обычных преобразователей частоты есть контакты, что облегчает управление. Если посмотреть схему терминалов преобразователя, можно легко понять, как им пользоваться
Для этого достаточно одного реле
У обычных DCS всегда есть соответствующие модули частотно-регулируемых двигателей! AO получает аналоговый сигнал от преобразователя частоты для изменения частоты. При 0% насос останавливается!
Это возможно. В основном существует 2 способа: 1) DCS предоставляет сигнал для запуска и остановки в формате DO; этот сигнал передается по проводам на контакты преобразователя частоты. На преобразователе устанавливается источник сигнала для запуска, а также источник сигнала частоты — например, сигнал 4–20 мА подается на контакты преобразователя; на преобразователе задаётся источник сигнала частоты. 2) Использование коммуникации, например, протокола 485: на DCS через сервер последовательных портов осуществляется связь с преобразователем частоты; на преобразователе задаются источники сигналов для запуска и частоты. Таким образом можно реализовать управление с помощью DCS. Если это кажется слишком сложным, можно просто позвонить в отдел технической поддержки производителя преобразователя частоты