Диапазон температурных изменений термопары типа K — от 0 до 500 градусов. При температуре 100 градусов каков будет ток? Но значение PV составляет около -27.
Reply #22019-08-25
Провода термопары подключены наоборот? Предварительно считается, что проблема в неправильном подключении.
Reply #32019-08-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 659zhulinfeng 25.08.2019 в 22:18. Ток, соответствующий температуре 100 градусов, должен составлять 4 + 16*(100 + температура в комнате; если температура компенсации составляет примерно 20 градусов), / 500 = 7,8 мА. Однако минимальный уровень тока, заданный в датчике, составляет 3,8 мА. При понижении значения ниже этого уровня срабатывает сигнализация. У вас может быть несколько вариантов. Попробуйте определить: 1. Есть ли проблемы с термопарой? При температуре 100 градусов снимите компенсационный провод и измерьте потенциал термопары. 2. Могут ли быть проблемы с датчиком температуры? 3. У защитного барьера есть проблемы? Попробуйте обменяться с другими защитными устройствами для контроля температуры. 4. Неправильное подключение компенсационных проводов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.