У программируемого клапана наблюдается задержка сигнала обратной связи: при открытии клапана сигнал обратной связи прерывается, что является нормальным. При отключении пути обратной связи и реакция на месте происходят очень быстро, но для передачи сигнала в DCS требуется более 10 секунд. Сигнал передается по экранированному кабелю 2?2. Почему это происходит? Нет никаких идей. Кабель заменён на запасной, переключатель обратной связи тоже заменён на новый.
Работа выключателей на месте в норме, что указывает на то, что передача сигналов DO происходит корректно. Задержка в обратной связи от DCS говорит о проблеме с сигналами DI. Есть несколько аспектов, которые можно проверить. Во-первых, необходимо проверить, нет ли слабого контакта сигнальных проводов в разъемной коробке приборов на месте; можно попробовать использовать другую разъемную коробку. Во-вторых, нужно убедиться, что сигналы DI проходят через защитный барьер; следует проверить его концы. В-третьих, является ли сигнал обратной связи просто сигналом сухих контактов или сигналом типа Namur. Наконец, происходит ли это с отдельным клапаном или с несколькими клапанами? Если речь идет о нескольких клапанах, то стоит рассмотреть возможность того, что приборы на месте находятся слишком далеко от комнаты управления DCS.
Если это возможно, попробуйте замкнуть точки DI на разъемах шкафа DCS — посмотрим, произойдет ли задержка
Если не знаете, что делать, воспользуйтесь примитивным методом: попробуйте использовать переключатель хода рядом с шкафом, затем проверьте терминальные блоки непосредственно на устройстве, и в конце подключите провода от клапана к переключателю хода для тестирования. Сравнив, ведь сразу станет ясно, в чём проблема
Многие проблемы приборов можно выявить путем сравнения, что помогает найти причину. Лайк.
Найдена причина неисправности. Проблема заключалась в плохой связи на месте с центральным контролером, из-за чего направление ремонта было искажено. Фактически проблема заключается в том, что DCS уже отправил сигнал о выключении, но на месте ничего не происходит. Лишь примерно за 10 секунд до места происшествия поступил сигнал, и его быстро выключили. Всё время думал, что проблема в сигнале обратной связи, а оказалось — в командном сигнале. На месте достаточно заменить электромагнитный клапан.