Thread Content
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем yiyuguchen 28.08.2019, 17:14. Сторона корпуса теплообменника нагревается паром. Чтобы контролировать температуру материала на выходе и количество пара, на паропроводе установлена параллельная группа регулирующих клапанов для достижения высокоточного управления. Возможно ли это?
Может управляться автоматически, контролируя поток пара.
Установлен ли на паропроводе параллельный регулирующий клапан? Как подключить параллельно? Вход пара и выход конденсата параллельны?
Он подключается параллельно на впускном трубопроводе пара.
Эта схема управления фактически регулирует скорость потока пара на входе в кожух теплообменника, чтобы контролировать температуру материала на выходе. Это решение чаще всего используется в тех случаях, когда паропровод напрямую не дросселируется. Следует отметить, что при малом расходе пара на входе управление становится более чувствительным. Когда скорость потока пара на входе относительно велика, чувствительность управления снизится, и управление станет менее чувствительным. Если регулирующий клапан установлен на параллельном перепускном патрубке паропровода и отверстие регулирующего клапана становится меньше, то расход пара, поступающего в теплообменник, становится больше. Если открытие регулирующего клапана уже очень маленькое, управление в это время будет очень нечувствительным.
Вы можете спроектировать отдельный диапазон регулирования для больших и малых клапанов, и для этого существует множество применений.