Thread Content
Установлены новые датчики положения и магнитные стрипы; настройка датчика DVC6200 завершена. При подаче сигнала о положении клапана его движение вниз происходит нормально. При движении вверх, например, при установке положения клапана на 25, он сначала достигает значения около 30, а затем возвращается к значению 25. Так происходит на каждом этапе движения вверх: клапан сначала открывается чуть больше, а затем возвращается к заданному положению. Используются оригинальные клапаны Fisher.
Поправлял 3 раза, но всё равно так же — двойное действие
Есть небольшая перестройка, параметры можно отрегулировать; если это не важно, так тоже подойдёт
Попробуйте вручную отрегулировать параметры PID позиционера
Речь идет о настройке параметров эксперта?
Не в рабочем состоянии, управление через один электропривод, ход вверх и вниз отличный, в режиме онлайн не работает
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем white-cg 29.08.2019 в 13:59. Проблема связана с чрезмерным усилением движения. Есть множество причин этого явления. Движение вниз происходит нормально, но при движении вверх, например, при установке значения клапана на 25, сначала значение увеличивается до 30 и более, а затем снова возвращается к 25. Так происходит на каждом этапе движения вверх. Самый простой и эффективный способ — уменьшить площадь поперечного сечения пневматической трубы, ведущей к цилиндру (от позиционера до самого цилиндра). Можно, например, слегка сжать эту трубу с помощью клещей. Лучше всего использовать настройки позиционирования для регулировки.
В меню настройки клапанов FISHER есть пункт для оптимизации характеристик; увеличение коэффициента, вероятно, позволит снизить или устранить перерегулирование.
Это явление является результатом переусиления. Нарисовав простую схему позиционера клапана и принципа его работы, можно увидеть, что на самом деле это одноканальная система регулирования. Различия в верхнем и нижнем направлениях движения обусловлены, как правило, действием среды на элемент клапана в зависимости от условий работы, что приводит к разной скорости движения клапана вверх и вниз, или же различием сопротивления потоку воздуха в двух цилиндрах (у двухдействующих клапанов). (При одинаковых ответах в верхнем и нижнем направлениях из-за переусиления происходит колебание клапана). Если у позиционера имеются настройки такие как демпфирование, пропорциональность, коэффициент усиления, то их можно отрегулировать для устранения переусиления. Когда разница в реакции двухдействующего клапана при подъеме и опускании значительна, настройка позиционера может не помочь — требуется корректировка трубопровода. Например: использование труб разного диаметра с обеих сторон ; Увеличить отверстие в центре соединения труб или частично его заблокировать ; Сжать трубу клещами... Кроме того: утечка в сигнальной трубопроводе также может привести к описанному вами явлению.
Configure > Guided Setup > Performance Tuner или Configure > Guided Setup > Stabilize/Optimize
Спасибо всем, я ответю вам, как только всё улажу.
Войдите в настройки позиционера и скорректируйте параметр Stabilize/Optimize (стабилизация/оптимизация). Мы используем панель управления 475; параметр DecreaseResponse (снижение скорости реакции) для значений CDEFG приводит к медленной реакции сначала и быстрой — затем. Если этого недостаточно, перейдите к параметру Increase Damping (увеличение демпфирования)