Настройка локатора DVC6200 завершена. При подаче сигнала о положении клапана происходит нормальное движение вниз. При движении вверх, например, при установке положения клапана на 25, сначала он достигает значения около 30, а затем возвращается к значению 25. Так происходит на каждом этапе движения вверх: клапан сначала открывается чуть больше, а затем снова возвращается к заданному положению

2019-08-28View Original

Thread Content

Установлены новые датчики положения и магнитные стрипы; настройка датчика DVC6200 завершена. При подаче сигнала о положении клапана его движение вниз происходит нормально. При движении вверх, например, при установке положения клапана на 25, он сначала достигает значения около 30, а затем возвращается к значению 25. Так происходит на каждом этапе движения вверх: клапан сначала открывается чуть больше, а затем возвращается к заданному положению. Используются оригинальные клапаны Fisher.
Reply #22019-08-28
Поправлял 3 раза, но всё равно так же — двойное действие
Reply #32019-08-29
Есть небольшая перестройка, параметры можно отрегулировать; если это не важно, так тоже подойдёт
Reply #42019-08-29
Попробуйте вручную отрегулировать параметры PID позиционера
Reply #52019-08-29
Речь идет о настройке параметров эксперта?
Reply #62019-08-29
Не в рабочем состоянии, управление через один электропривод, ход вверх и вниз отличный, в режиме онлайн не работает
Reply #72019-08-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем white-cg 29.08.2019 в 13:59. Проблема связана с чрезмерным усилением движения. Есть множество причин этого явления. Движение вниз происходит нормально, но при движении вверх, например, при установке значения клапана на 25, сначала значение увеличивается до 30 и более, а затем снова возвращается к 25. Так происходит на каждом этапе движения вверх. Самый простой и эффективный способ — уменьшить площадь поперечного сечения пневматической трубы, ведущей к цилиндру (от позиционера до самого цилиндра). Можно, например, слегка сжать эту трубу с помощью клещей. Лучше всего использовать настройки позиционирования для регулировки.
Reply #82019-08-31
В меню настройки клапанов FISHER есть пункт для оптимизации характеристик; увеличение коэффициента, вероятно, позволит снизить или устранить перерегулирование.
Reply #92019-09-01
Это явление является результатом переусиления. Нарисовав простую схему позиционера клапана и принципа его работы, можно увидеть, что на самом деле это одноканальная система регулирования. Различия в верхнем и нижнем направлениях движения обусловлены, как правило, действием среды на элемент клапана в зависимости от условий работы, что приводит к разной скорости движения клапана вверх и вниз, или же различием сопротивления потоку воздуха в двух цилиндрах (у двухдействующих клапанов). (При одинаковых ответах в верхнем и нижнем направлениях из-за переусиления происходит колебание клапана). Если у позиционера имеются настройки такие как демпфирование, пропорциональность, коэффициент усиления, то их можно отрегулировать для устранения переусиления. Когда разница в реакции двухдействующего клапана при подъеме и опускании значительна, настройка позиционера может не помочь — требуется корректировка трубопровода. Например: использование труб разного диаметра с обеих сторон ; Увеличить отверстие в центре соединения труб или частично его заблокировать ; Сжать трубу клещами... Кроме того: утечка в сигнальной трубопроводе также может привести к описанному вами явлению.
Reply #102019-09-05
Configure > Guided Setup > Performance Tuner или Configure > Guided Setup > Stabilize/Optimize
Reply #112019-09-06
Спасибо всем, я ответю вам, как только всё улажу.
Reply #122019-12-19
Войдите в настройки позиционера и скорректируйте параметр Stabilize/Optimize (стабилизация/оптимизация). Мы используем панель управления 475; параметр DecreaseResponse (снижение скорости реакции) для значений CDEFG приводит к медленной реакции сначала и быстрой — затем. Если этого недостаточно, перейдите к параметру Increase Damping (увеличение демпфирования)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.