HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема диапазона измерения расхода

2019-08-29View Original

Thread Content

Что означают 0 до минимального диапазона и 0 до максимального диапазона на изображении? У меня минимальный расход — 0,05. Подойдёт ли?
Reply #22019-08-29
Указание диапазона в таблице является ошибочным; речь идет о диапазоне измерений, который представляет собой разницу между верхней и нижней границами измерения.
Reply #32019-08-29
В таблице указан диапазон измерений, а именно минимальное значение — 0,1 м/с, а максимальное — 10 м/с.
Reply #42019-08-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 29.08.2019 в 14:41. Диапазон измерений – это способность того или иного прибора к регулировке диапазона измерений. Допустимый диапазон должен находиться в пределах полного диапазона измерений; обычно более целесообразно использовать диапазон, расположенный примерно посередине этого диапазона.
Reply #52019-08-29
Скорость потока разная, поэтому и объем потока тоже разный. Каков у вас объем потока?
Reply #62019-08-29
Соотношение между скоростью потока и диапазоном измерений также отражает соотношение диапазонов для разных диаметров, проблем нет.
Reply #72019-08-29
У диаметра 2,5 диапазон измерений составляет от 0 до 0,0018 м³/ч. Если скорость потока у меня находится в этом диапазоне, то её можно измерить?
Reply #82019-08-29
Между диапазоном измеряемого расхода и диапазоном, гарантируемым точностью измерения, всё же существует разница
Reply #92019-08-29
Между диапазоном измеряемого расхода и диапазоном, гарантируемым точностью измерения, всё же существует разница
Reply #102019-08-30
Точность гарантируется в диапазоне расхода, что требуется для измерений; на этапе производства таких высоких требований нет.
Reply #112019-08-30
Сначала вам нужно пояснить, какого принципа действия измерительный прибор, для которого вы предоставляете эту таблицу параметров. Только тогда можно будет ответить, можно ли это измерить и сможем ли мы сделать измерение с точностью. .
Reply #122019-08-30
Судя по изображению, диапазон зависит от скорости потока среды. Проверьте скорость потока в вашей трубе и посмотрите, какой диапазон соответствует ей.
Reply #132019-08-30
Электромагнитный расходомер: я просто хочу знать, что означают значения от 0 до минимального расхода и от 0 до максимального расхода?
Reply #142019-08-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 30.08.2019 в 18:21. Почти у всех расходомеров существует зона измерения, которая называется зоной ненадежных измерений или зоной неопределенности измерений – то есть та область, в которой расход составляет от нуля до определенного небольшого значения; в этой зоне расходомер не может точно определить расход. Я думаю, что та строка в таблице с картинками — это зона мертвой зоны расходомера. 0,1÷10 = 1%FS. При расходе в диапазоне от 0 до 1%FS расходомер не может измерить его или делает это с низкой точностью, поэтому надежных измерений получить невозможно. То, что способность расходомера к измерению указывается начиная с значения 0, является ошибкой в данной отрасли; это попытка скрыть правду. Для диаметра 2,5 мм способность к измерению расхода должна указываться в диапазоне 0,0018–0,1767 м³/ч – так будет более соответствовать действительности.
Reply #152019-08-30
Что касается диафрагмы или форсунки, то при достаточно низком расходе потока, как я предполагаю, эффект ограничения потока исчезает; тогда уравнение Бернулли уже не применимо. Вероятно, необходимо использовать другое уравнение для описания скорости потока Я не специалист по измерению потока, у меня нет возможности проводить эксперименты, увы......
Reply #162019-08-31
Тем, кто знаком с расходомерами, указания не нужны; P
Reply #172019-09-02
Обеспечивается диапазон измерений с определенной точностью.
Reply #182019-09-05
Скорость потока соответствует формуле Q=AV; это означает, что минимальное значение, которое можно измерить, составляет 0–Qmin, а максимальное — 0–Qmax. При выборе диапазон может быть установлен в пределах от 0 до (Qmin~Qmax)
Reply #192019-09-05
В чём смысл такого написания? Почему не указать прямо диапазон от 0 до max?
Reply #202019-09-05
Диапазон измерений и полоса допуска — это два разных понятия. Диапазон — это определенный диапазон значений, а именно от минимального расхода (обычно ноль) до максимального расхода ; Диапазон измерений — это диапазон от минимального до максимального значения, то есть диапазон регулировки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.