Thread Content
Содержимое первой картинки является частью содержимого второй картинки. Что означают элементы на этих картинках и как они возникли? Какие конкретные шаги необходимы для создания схемы подключения контактов на основе этой диаграммы? Пожалуйста, помогите мне с ответом.
Я хотел бы спросить: сколько тонн соответствует давлению 100 кПа в дифференциальном расходомере?
Профессионалы занимаются профессиональной работой. Если это непонятно, то с 100% вероятностью человек не является специалистом в области электротехники и автоматики.
Я даже не знаю, что вы хотите узнать. Это все вопросы?
Информация на изображении: сигнал термопротивления; экранирующий провод подключен к медной пластине; тип кабеля: ZR-DJYVP-1X3X1.5
На ваш вопрос никто не сможет ответить, необходима таблица расчетов потока; только на основе этой таблицы можно рассчитать поток при соответствующем давлении разности.
Информация на изображении: 021-01xs — это, вероятно, номер центральной коробки соединений. abc обозначает систему трех проводов; экранирующий провод должен быть подключен к земле, обычно это медные шины. В коробке с проводкой должно быть встроено. TE210101aRC. TE210101a – это номер компонента. RC означает обычный резистор. Модель кабеля: ZR-DJYVP-1X3X1.5. Это компьютерный кабель с медным экранированием (ZR-DJYVP). Кабель имеет три жилы; диаметр жил составляет 1,5 мм²
Возьмите расчётку, которую дал вам производитель — там есть формулы, подставив значения давлений, можно вычислить разницу. Если боитесь, что сами ошибётесь, просто попросите производителя сделать расчёт за вас; это займёт менее 3 минут
Вы мастер, устанавливающий новые приборы?
Не совсем соответствует нашему институту, но можно использовать в качестве ориентира
На рисунке показана ветвящаяся кабельная линия терморезистора RTD, которая соединяет терморезистор, находящийся на месте установки, с распределительной коробкой. Характеристики кабеля: ZR-DJYVP-1*3*1.5. Защитный слой каждого ветвящегося кабеля подключается к защитному шине, расположенной с правой стороны разъемов в распределительной коробке. Эта схема — это схема подключения клемм, я не понимаю, что вы имеете в виду.
Спасибо за ответ, спасибо за усилия! Этот скриншот также является частью предыдущего изображения, прошу вас объяснить мне его. Каковы же шаги при проектировании схемы подключения контактов? Как определить количество и типы клеммных колодок? Чего следует ожидать при наличии в схеме подключения терминалов автоматического управления элементов, отвечающих за электрическую часть проектирования?
Разница между этой картинкой и предыдущей заключается в том, что кабель GT имеет три провода; поэтому на контактах осуществляется межсоединение. Теоретически на контактах с стороны прибора межсоединение не требуется
Нет правил кодировки, я плохо понимаю код справа, могу только догадываться. Похоже, это блок разъемов средней коробки; слева он соединяется с блоком разъемов 021-02SX, который в свою очередь включает цепи питания 24 В и цепи сигналов ; Предполагается, что правая сторона ведет к прибору с четырьмя проводами. В разъемной плате обозначения 1 и 4, 6 и 8 означают межсоединение. На одном и том же терминале находятся кабели от отделов автоматики и электротехники; я с ними не сталкивался. Разделение обязанностей в нашем институте не полностью соответствует стандартам HG, такой ситуации не существует. При проектировании необходимо учитывать согласованность уровней напряжения в этих разъемных блоках, а также во всем корпусе, чтобы избежать ситуации, когда отдел автоматизации использует напряжение 24/48 В для управляющих цепей, а отдел электротехники — напряжение 110/220 В.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь соответствующие учебные материалы? Или это какая-то специальность в университете?
Первая диаграмма должна представлять собой схему подключения клеммного щита вспомогательного шкафа. Справа на диаграмме указаны обозначения приборов TE-210101a, b, c, d; речь идет о четырех термометрах, установленных на месте, или о одном датчике с несколькими термопарами. Обозначение 021-SX, по-видимому, относится к номерам клемм в клеммном щите. Слева указано DCS-RTD – это означает наличие соединительных проводов между шкафами для подключения соответствующих модулей в системном шкафу (термопередатчики?) )。 Числа 123 справа на рисунке соответствуют a, b, c; это указывает на то, что сигналы терморезисторов поступают в трехжильном формате. Белая линия внизу обозначает экранирующий провод. Согласно стандартам, приборы должны иметь возможность измерять напряжение на месте установки; кабели должны быть собраны вместе в контрольной комнате и подключены к защитной схеме. Под «защитной схемой» следует понимать схему, расположенную внутри шкафа; также необходим провод для заземления, ведущий к главной схеме заземления. Кабель для терморезисторов имеет маркировку ZR-DJYVP 1*3*1.5; его точное название – огнестойкий компьютерный экранирующий кабель. В заключение скажу: вы определенно не специалист по проектированию с самоконтролем и никогда не работали на объекте. Если вы хотите заниматься дизайном, я бы посоветовал сначала поработать на месте один-два года. Дизайн приборов сейчас просто чертовски ненадежен (жалобы строителя)