Проблема с переключающим клапаном

2019-09-03View Original

Thread Content

Как центральный контроллер обеспечивает полное открытие или закрытие клапанов на месте? Например, когда центральный контроллер посылает сигнал о закрытии клапана, шток клапана опускается вниз. Как же он определяет момент, когда шток достигает нижней точки и клапан полностью закрыт? Не знаю, поняли ли великие мастера мой вопрос
Reply #22019-09-03
Рекомендуется посмотреть инструкцию к позиционеру клапана.
Reply #32019-09-03
Откуда берется позиционер клапана у переключаемого клапана?
Reply #42019-09-03
Устанавливается переключатель положения клапана в положениях «вкл» и «выкл». Выходной сигнал переключателя положения клапана в форме дискретного сигнала (DI) подается на DCS или PLC.
Reply #52019-09-04
Я знаю, но ограничитель служит лишь для контроля. Разве без установки ограничителя клапан не будет закрываться и открываться до конца?
Reply #62019-09-04
Вы действительно понимаете, что такое предохранительный выключатель? Ограничение — это когда вы едете и доехав до определенной точки, движение останавливается; если же ограничений нет, то можно ехать дальше
Reply #72019-09-04
Например, если я изменю текущее положение ограничителя, он остановится при соприкосновении с ним?
Reply #82019-09-04
В зависимости от типа выключателя ограничения существует множество разновидностей таких устройств. Не всегда можно настроить их, но если это возможно, то, конечно, устройство должно обладать такой функцией.
Reply #92019-09-04
Возможно, я ошибаюсь, правильное название — обратная связь переключателя, а не ограничение переключателя
Reply #102019-09-04
На клапане с переключателем установлена обратная связь по сигналу переключения; он передает сигналы о положении «включено» и «выключено» в систему, так что их можно увидеть в вашей системе.
Reply #112019-09-04
Мне стыдно отвечать на вопросы автора.
Reply #122019-09-04
Центральный контроллер посылает сигнал о необходимости закрытия клапана, но какова связь между тем, полностью ли клапан закрылся, и сигналом, отправленным центральным контроллером? Это как будто я приказываю тебе снять штаны, а ты стесняешься и не хочешь, чтобы наши девушки-подруги видели твой член. :lol Ты отказываешься снимать шорты, говоришь, что не будешь этого делать, не сообщаешь мне, что не собираешься это делать. Как же мне тогда понять твои намерения? :P
Reply #132019-09-04
Только когда на клапане установлен механизм обратной связи, передающий сигнал в центральный контроллер, тот может знать о состоянии работы клапана.
Reply #142019-09-04
Мы решили проблему так: когда клапан находится в правильном положении, внешний указатель штока клапана образует замкнутый контур, и система DCS не издает никаких сигналов.
Reply #152019-09-05
Во-первых, вы не указали, это электрический клапан, пневматический или гидравлический. Среди электрических клапанов бывают клапаны с датчиком хода и клапаны с датчиком крутящего момента; датчик хода работает на основе установленного расстояния хода, а датчик крутящего момента используется для управления за счет крутящего момента. Пневматические клапаны контролируются с помощью исполнительного механизма или механических ограничителей, которые обеспечивают правильное положение клапана при открытии и закрытии. Гидравлические клапаны в основном управляются с помощью механических устройств, определяющих их положение
Reply #162019-09-05
Вопрос автора, хоть и кажется довольно простым и несовершенным, но я понимаю, что он на самом деле хочет спросить: «Даже если в центре управления отображается сигнал о выключении, как можно быть уверенным, что на месте все действительно выключено?» ” Значит, вы, вероятно, не специалист по приборостроению, а скорее работаете в области технологий. Установлено ли клапан в положение закрытия — это задается ещё на этапе производства на заводе, поэтому здесь нет никаких проблем. Однако при частом открывании и закрывании может возникнуть износ, что может привести к внутреннему утечке. В вашей процедуре работы это можно учесть с помощью соответствующих параметров: достаточно отремонтировать клапан в нижнем пределе его работы и заново установить значение положения закрытия. Не мучайтесь!
Reply #172019-09-05
У переключающего клапана есть датчик положения; у регулирующего клапана для связи требуется дополнительный кабель
Reply #182019-09-06
Рекомендуем попробовать подключить снова: у многих компаний выключатели ограничения положения служат для получения информации о положении, а не для фиксации его значения
Reply #192019-09-06
Посмотрев на изменение расхода за клапаном, можно понять, закрыт ли он полностью.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.