Как центральный контроллер обеспечивает полное открытие или закрытие клапанов на месте? Например, когда центральный контроллер посылает сигнал о закрытии клапана, шток клапана опускается вниз. Как же он определяет момент, когда шток достигает нижней точки и клапан полностью закрыт? Не знаю, поняли ли великие мастера мой вопрос
Рекомендуется посмотреть инструкцию к позиционеру клапана.
Откуда берется позиционер клапана у переключаемого клапана?
Устанавливается переключатель положения клапана в положениях «вкл» и «выкл». Выходной сигнал переключателя положения клапана в форме дискретного сигнала (DI) подается на DCS или PLC.
Я знаю, но ограничитель служит лишь для контроля. Разве без установки ограничителя клапан не будет закрываться и открываться до конца?
Вы действительно понимаете, что такое предохранительный выключатель? Ограничение — это когда вы едете и доехав до определенной точки, движение останавливается; если же ограничений нет, то можно ехать дальше
Например, если я изменю текущее положение ограничителя, он остановится при соприкосновении с ним?
В зависимости от типа выключателя ограничения существует множество разновидностей таких устройств. Не всегда можно настроить их, но если это возможно, то, конечно, устройство должно обладать такой функцией.
Возможно, я ошибаюсь, правильное название — обратная связь переключателя, а не ограничение переключателя
На клапане с переключателем установлена обратная связь по сигналу переключения; он передает сигналы о положении «включено» и «выключено» в систему, так что их можно увидеть в вашей системе.
Мне стыдно отвечать на вопросы автора.
Центральный контроллер посылает сигнал о необходимости закрытия клапана, но какова связь между тем, полностью ли клапан закрылся, и сигналом, отправленным центральным контроллером? Это как будто я приказываю тебе снять штаны, а ты стесняешься и не хочешь, чтобы наши девушки-подруги видели твой член. :lol Ты отказываешься снимать шорты, говоришь, что не будешь этого делать, не сообщаешь мне, что не собираешься это делать. Как же мне тогда понять твои намерения? :P
Только когда на клапане установлен механизм обратной связи, передающий сигнал в центральный контроллер, тот может знать о состоянии работы клапана.
Мы решили проблему так: когда клапан находится в правильном положении, внешний указатель штока клапана образует замкнутый контур, и система DCS не издает никаких сигналов.
Во-первых, вы не указали, это электрический клапан, пневматический или гидравлический. Среди электрических клапанов бывают клапаны с датчиком хода и клапаны с датчиком крутящего момента; датчик хода работает на основе установленного расстояния хода, а датчик крутящего момента используется для управления за счет крутящего момента. Пневматические клапаны контролируются с помощью исполнительного механизма или механических ограничителей, которые обеспечивают правильное положение клапана при открытии и закрытии. Гидравлические клапаны в основном управляются с помощью механических устройств, определяющих их положение
Вопрос автора, хоть и кажется довольно простым и несовершенным, но я понимаю, что он на самом деле хочет спросить: «Даже если в центре управления отображается сигнал о выключении, как можно быть уверенным, что на месте все действительно выключено?» ” Значит, вы, вероятно, не специалист по приборостроению, а скорее работаете в области технологий. Установлено ли клапан в положение закрытия — это задается ещё на этапе производства на заводе, поэтому здесь нет никаких проблем. Однако при частом открывании и закрывании может возникнуть износ, что может привести к внутреннему утечке. В вашей процедуре работы это можно учесть с помощью соответствующих параметров: достаточно отремонтировать клапан в нижнем пределе его работы и заново установить значение положения закрытия. Не мучайтесь!
У переключающего клапана есть датчик положения; у регулирующего клапана для связи требуется дополнительный кабель
Рекомендуем попробовать подключить снова: у многих компаний выключатели ограничения положения служат для получения информации о положении, а не для фиксации его значения
Посмотрев на изменение расхода за клапаном, можно понять, закрыт ли он полностью.