Как PLC обеспечивает двойное питание от сети и от UPS, и что необходимо добавить для изоляции?
1. Для 24VDC можно использовать модули резервного питания; 2. Для 220 В переменного тока можно использовать устройства быстрого переключения.
Используется онлайн-UPS; сетевое электричество также подключается к UPS, откуда и поступает питание. В случае прерывания подачи сетевого тока происходит бесперебойный переход на питание от аккумуляторов. Если UPS выходит из строя, происходит автоматический переход в режим обхода. Что касается способа изоляции между сетевым током и UPS, то это в основном зависит от того, насколько «чист» сетевой ток на месте, и есть ли у него значительные гармонические искажения ; Иногда достаточен простой трансформатор изоляции, а иногда требуется активный фильтр.
Есть небольшой вопрос: при нормальной работе UPS он сам по себе обеспечивает питание от сети; только в случае неисправности источника питания система переключается на аккумуляторы. К тому времени уже нет питания от сети, поэтому переключение между UPS и сетью бессмысленно, если у вас нет дополнительного независимого источника питания.
Как и в наших ноутбуках с несколькими процессорами, зарядное устройство и аккумулятор обеспечивают питание одновременно
Из распределительного щита берутся два автоматических выключателя; один из них подключается к сети электропитания, а другой — напрямую к источнику питания UPS. Затем получаемное напряжение в 220 В передается с помощью переключателя с автоматическим переходом между двумя источниками питания. Также лучше использовать отдельный выход UPS.