Недавно был проект, в котором заказчик потребовал разместить подстанцию 35 кВ и шкафы DCS в одном здании. В левой части здания расположена подстанция, где находятся трансформаторы и щиты для распределения электроэнергии высокого и низкого напряжения. В центральной части здания расположены вспомогательные помещения (комнаты с системами кондиционирования воздуха и офисы и т. д.). В правой части здания находится помещение для размещения щитов DCS. Расстояние между шкафами DCS и помещением подстанции составляет примерно 30 метров. Не мог бы кто-нибудь из старших коллег посмотреть, соответствует ли такой подход требованиям стандартов? Может ли высоковольтная подстанция вызывать электромагнитные помехи в помещении с шкафами? Будет ли сбой в заземлении высоковольтной системы приводить к передаче напряжения по системе эквипотенциального соединения зданий в заземляющую систему управляющего оборудования, и окажет ли это влияние на саму систему управления? Большое спасибо!
Не рекомендуется размещать их рядом с подстанцией. Если по объективным причинам два здания всё же должны находиться рядом, между ними необходимо установить электромагнитный барьер!
В правилах четко указано, что необходимо держаться подальше от подстанций, где есть помехи.
DCS чувствителен к помехам, поэтому его следует размещать отдельно. В нормальных условиях при правильной защите от помех не возникает проблем. Однако если заземление и защита выполнены некорректно, могут возникнуть необъяснимые сбои, из-за которых будет сложно что-либо объяснить.
Какой именно стандарт? Большое спасибо!
HG/T 20508-2014 Стандарты проектирования контрольных помещений
ГБ 50174-2017 — Спецификации по проектированию центров обработки данных (старое название спецификаций — «Спецификации по проектированию помещений для электронных информационных систем»). 4.1.1 Местоположение центра обработки данных должно соответствовать следующим требованиям: …… 7 Необходимо избегать зон с сильными электромагнитными помехами; …… 6 Архитектура и конструкции 6.1 Общие положения 6.1.5 Шкафы управления и вспомогательные помещения не должны располагаться непосредственно под зонами, где используется вода, а также рядом с источниками вибраций и электромагнитных помех.