HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

У нас есть мастерская, почему же мы выбрали столько электромагнитных клапанов на 220 В?

2019-09-08View Original

Thread Content

У нас есть мастерская, почему же мы выбрали столько электромагнитных клапанов на 220 В? Некоторые специалисты в области приборостроения говорят, что это полный беспорядок ; Человек, отвечающий за выбор оборудования, возразил, что выбор напряжения 220 В обусловлен расстоянием до центрального блока питания, находящегося вне цеха. Кроме того, существует множество электромагнитных клапанов, которые потребляют электроэнергию; боятся, что из-за потерь напряжение может стать недостаточным. Это правда? Мне кажется, что меня обманывают
Reply #22019-09-08
Зоны с повышенной взрывоопасностью обычно питаются от 24 В; всё зависит от конкретных условий использования
Reply #32019-09-09
Не предусмотрено обязательное использование 24 В постоянного тока; если уровень защиты соответствует требованиям, то работа при 220 В переменного тока надежнее, чем при 24 В постоянного тока.
Reply #42019-09-09
Общая стоимость использования системы на 220 В переменного тока низкая, и её можно применять, если условия на месте это позволяют. В настоящее время в основном используется напряжение 24 В постоянного тока, причем это связано в первую очередь с соображениями безопасности.
Reply #52019-09-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tianya3047 11.09.2019 в 11:37. Существует проблема с падением напряжения; при рассмотрении любого сигнала необходимо учитывать длину кабеля. Поскольку кабели имеют сопротивление, при их проектировании обязательно учитывается длина кабеля. Когда напряжение питания снижается до минимального значения, необходимого прибору, сигнал становится некорректным или прибор не может запуститься. Клапан не работает. Однако клапаны с электромагнитным управлением на 220 В встречаются крайне редко. Большинство приборов питается от 24 В постоянного тока. При питании от сети 220 В переменного тока также необходимо учитывать потери напряжения на линиях. HG/T 20509—2000 «Требования к проектированию питания измерительных приборов» также определяют требования к проектированию: при питании от 24 В падение напряжения на линиях не должно превышать 0,24 В ; Для питания от 220 В потери напряжения на линии не должны превышать 2 В.
Reply #62019-09-12
Расстояние — это фактор, который необходимо учитывать: слишком большое расстояние действительно приводит к снижению напряжения и ненормальной работе электромагнитного клапана. Два способа: 1. Питание от сети 220 В переменного тока 2. При питании от 24 В постоянного тока кабель должен быть толще, например, с 1,5 на 2,5. В взрывоопасных средах для открытия крышки необходимо отключить питание.
Reply #72019-09-12
В версии 2014 года не указаны конкретные требования — достаточно лишь того, чтобы падение напряжения соответствовало требованиям оборудования. Достичь падения напряжения в 0,24 В крайне сложно. Если мощность электромагнитного клапана составляет 12 Вт, то ток обратного тока будет примерно 0,5 А, а сопротивление цепи — 0,48 ома. Насколько же толстым должен быть кабель длиной около 200 м!
Reply #82019-09-15
Существуют электромагнитные клапаны с низким потреблением энергии, подходящие для управления на больших расстояниях; для их работы не обязательно использование питания 220 В

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.