Автоматическая связь вентилятора и вытяжного вентилятора

2019-09-09View Original

Thread Content

В этом печном устройстве существует взаимосвязь между вентилятором и воздуховодом: при остановке вентилятора автоматически открывается клапан для притока воздуха. С другой стороны, если клапан находится в открытом состоянии, это приводит к автоматической остановке вентилятора и воздуховода. ??Значит, при запуске вентилятора необходимо полностью открыть клапаны для обходного режима? Согласно первой логике цепочки действий, при нажатии кнопки сброса, когда вентиляторы остановлены, клапаны также не закроются, если только не будет создана условия для перехода в обходный режим. Кто-нибудь, кто разбирается в сетевом бизнесе, подскажите, пожалуйста
Reply #22019-09-09
Этот стиль чертежа — это типичная шаблон LPEC
Reply #32019-09-09
Это ведь просто, правда? Логическая схема уже дана, достаточно просто написать программу в DCS. Желательно добавить функцию запоминания первого запуска, чтобы в дальнейшем было удобнее находить причины срабатывания
Reply #42019-09-10
Нет, основная загрузка вентилятора происходит по принципу цепной логики. Разве при запуске все переключатели должны перейти в режим байпаса?
Reply #52019-09-10
При запуске и остановке необходимо отключать некоторые защитные системы, иначе запуск будет невозможен, а при остановке сразу сработают защитные механизмы.
Reply #62019-09-10
Проблема в том, что даже при нормальном запуске необходимо использовать обходной маршрут
Reply #72019-09-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 11.09.2019 в 16:08. Был загружен файл “50-00-LG05.pdf”. Похоже, что в нем приведены условия для вождения. Посмотрим на первый или-выход: когда сигнал о закрытии быстродействующего клапана F7101 равен «открыто», а сигнал о его открытии — «закрыто», этот или-выход дает значение 0. Аналогично, если все условия, связанные с датчиками скорости открытия клапанов F7101 и F7201, выполняются, то выход каждого логического И будет равен 0; в результате общий логический ИЛИ будет равен 1. Выход RS равен 1, после инверсии выход равен 0. Сигнальная лампа гаснет, закрываются две заслонки, сбрасывается режим «Остановить вентилятор» и «Остановить принудительную вентиляцию». (Обратите внимание на мелкий текст снизу: «Для электрических устройств логический выход равен 1 — остановка, значение „1“ — действие, значение „0“ — сброс».) "Сейчас выход равен 0. В общем, сигналы от клапанов быстрого открытия F7101 и F7201 полностью соответствуют требованиям: индикаторы опасности выключились, две заслонки закрыты, а параметры «Остановить вентилятор» и «Остановить воздухоотводный вентилятор» сброшены. Но с кнопкой сброса здесь проблема: согласно инструкции, это «кнопка сброса с пружиной (закрытое состояние); при закрытии контактов переключателя значение равно 1», поэтому позади неё должен быть НЕ-вентиль, который будет служить входом для ИЛИ-НЕ-вентиля.
Reply #82019-10-11
Система восстановления тепла работает в составе цепочки блокировок: она отключается как при запуске, так и при остановке оборудования. Цепочка блокировок активируется только тогда, когда печь работает нормально. При переходе с естественной вентиляции на принудительную, при неправильной эксплуатации может произойти активация цепочки блокировок
Reply #92019-12-03
Земляк, ты тоже из Лоянга?
Reply #102019-12-06
Чертежи нечитаемы, но при быстром открытии вентиляционных заслонок и включении вентилятора защитный механизм не должен быть установлен; это приведёт лишь к небольшим затратам электроэнергии, никаких проблем с безопасностью не возникнет. Даже если его и устанавливать, он должен активироваться на основе условий, запускающих действие клапана быстрого открытия; нет необходимости использовать состояние самого клапана в качестве триггера. К тому же, если для быстрого открытия вентиля используется дверца, то при возникновении проблем с такой вентиляцией происходит остановка вентилятора, что явно неприемлемо. Это может привести к остановке печи, а иногда и к полной остановке всего оборудования.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.