Thread Content
Необходимо проверять нулевые значения датчиков давления и датчиков разницы давлений. Регулярная очистка датчиков также подразумевает их включение и выключение. Поэтому правильная настройка датчиков давления и датчиков разницы давлений также является одним из необходимых навыков. Компания Changhui Instruments в этом посте рассказывает о выключении и включении датчиков давления и датчиков разности давлений. Ввод в эксплуатацию датчика разницы давлений yunrun.com.cn/tech/1196.html 1. Шаги остановки и запуска датчика давления, установленного непосредственно на устройстве. Способ установки датчика давления, установленного непосредственно на устройстве, практически такой же, как и у пружинных манометров: имеется только один клапан для отбора пробы, а у некоторых моделей — ещё и клапан для сброса давления. Примечание: Под датчиками давления, предназначенными для установки непосредственно на месте, упоминаемыми в этом посте, в основном подразумеваются датчики, устанавливаемые с помощью резьбовых соединений, такие как датчик избыточного давления из монокристаллического кремния YR-ER102. ① Способ отключения датчика давления, установленного непосредственно на устройстве. Для отключения необходимо закрыть клапан отбора пробы у датчика давления, расположенного непосредственно на устройстве, затем медленно открыть клапан сброса, чтобы снизить давление в системе. При отсутствии клапана сброса давления его можно снизить, только медленно ослабляя резьбу соединения датчика давления; при выполнении этой операции необходимо быть осторожным, чтобы давление жидкости не причинило вреда. ② Способ ввода в эксплуатацию датчика давления, установленного непосредственно на месте. Для ввода в эксплуатацию достаточно просто открыть клапан для отбора проб у датчика давления, установленного непосредственно на месте. 2. Шаги остановки и запуска давочного трансмиттера, установленного на расстоянии. Давочный трансмиттер, установленный на расстоянии, соединен по меньшей мере с тремя клапанами и трубопроводами для передачи давления. Клапан для отбора проб используется для взятия проб и отключения процессного средства; клапан для слива используется для промывки трубопровода и удаления конденсата или газа из него. Запорный клапан, соединяющий трубопровод с давочным трансмиттером, также называется вторичным клапаном. ① Способ отключения датчика давления, установленного в удаленном месте. Для отключения необходимо закрыть вторичный клапан датчика давления, а затем снять давление с помощью клапанов для слива жидкости и газа, расположенных на корпусе датчика, или с помощью клапана для слива жидкости из трубопровода передачи давления. При необходимости также следует закрыть клапан для отбора проб. У датчиков с изоляционной жидкостью нельзя произвольно открывать клапаны сброса, чтобы снизить давление. ② Способ ввода в эксплуатацию датчика давления, установленного на большом расстоянии: для датчиков, предназначенных для измерения обычных сред, достаточно просто открыть вторичный клапан. Однако при измерении давления пара в трубке для передачи давления сначала закрывают вторичный клапан и клапан для слива отходов, затем открывают клапан для отбора проб. После этого открывают клапан для слива отходов, чтобы промыть трубку для передачи давления. После закрытия клапана для слива отходов необходимо подождать более получаса, пока в трубке не накопится конденсат пара, после чего снова открывают вторичный клапан. Также используется трансмиттер для измерения клапана выпуска в камере и удаления воздуха. При выполнении вышеуказанных действий необходимо перевести соответствующую систему управления в ручный режим и уведомить операторов процесса. Техническая библиотека: yunrun.com.cn/tech/ 3. Шаги остановки и запуска датчика разности давлений. К датчику разности давлений подключается не менее пяти клапанов; два из них предназначены для отбора проб и перекрытия потока технологической среды ; Две клапаны для сброса отходов используются для промывки трубопроводов под давлением или для удаления конденсата и газа из них ; Подключение трубопровода для измерения давления к датчику разницы давлений осуществляется с использованием трехклапанных или пятиклапанных групп. В случае остановки или запуска датчика разницы давлений обычно производятся операции с трехклапанными группами. http://yunrun.com.cn/upload/201612/18/201612181643580016.jpg ① Способ отключения датчика разницы давлений При отключении датчика разницы давлений последовательность закрытия трех клапанов выглядит следующим образом: сначала закрывается клапан для отрицательного давления ; Снова открыть клапан балансировки ; В заключение — закройте клапан под давлением. При длительной остановке датчика разницы давлений необходимо закрыть клапаны высокого и низкого давления в первом и третьем клапанных блоках, а балансировочный клапан — открыть. Это делается для обеспечения равенства давлений по обе стороны от камеры измерения датчика и поддержания состояния равновесия. ② Способ ввода датчика разницы давлений в эксплуатацию. При вводе датчика разницы давлений в эксплуатацию шаги, связанные с открытием трехклапанного узла, выглядят следующим образом: сначала открывается клапан для положительного давления ; Закрыть клапан балансировки снова ; В конце откройте клапан отрицательного давления. При использовании датчиков разности давлений для измерения расхода пара при его включении/выключении, датчиков разности давлений с изолатором, а также датчиков разности давлений для измерения уровня жидкости с балансировочным резервуаром, при переключении трех клапанных групп недопустимо, чтобы клапаны для создания положительного и отрицательного давления, а также клапан балансировки открывались одновременно. Ведь даже кратковременное открытие может привести к тому, что конденсат из балансировочного резервуара или изоляционная жидкость из изолатора утечут, что приведет к некорректным показаниям прибора. В серьезных случаях это даже может помешать нормальной работе датчика разности давлений. Необходимо также использовать датчики разности давлений для контроля за клапанами слива и выпуска воздуха, расположенными в помещении, с целью удаления из них воздуха или конденсата.
Это отличный датчик: у него высокая способность к защите от однонаправленного перенапряжения. При работе с трехклапанным блоком датчика разности давлений мы также не соблюдали строгой последовательности действий, но при этом все работало без проблем.
Вы говорите о конденсаторных, а автор поста упоминает монокристаллические — у каждого свои преимущества. Конденсаторные обладают высокой способностью к защите от перегрузок, а монокристаллические — высокой стойкостью к помехам
Спасибо за обмен! Учиться*....