Как показано на рисунке 2, возвратный стержень, расположенный над цилиндром, в нормальных условиях установлен под углом 90° к двум прямым линиям; при этом цилиндр работает нормально. Однако цилиндр другого устройства, как показано на рисунке 1, установлен вертикально под углом 90° и может находиться только в полностью открытом или полностью закрытом состоянии. Но обратная связь, идущая в направлении зеленой линии под углом 120°, тоже хороша. Что стало причиной этого?
Reply #22019-09-18
Шток с обратной связью прямого хода на уровне 50% полного открытия. Угол поворота определяется начальным угловым положением: 50% открывания соответствует начальному углу в 45 градусов.
Reply #32019-09-19
Согласен с мнением автора второго комментария: при установке регулирующего клапана с угловым ходом обычно подается сигнал, соответствующий 50% положения клапана. Затем клапан ручным способом отрегулируется до уровня, близкого к 50%, после чего происходит автоматическая калибровка (для интеллектуальных моделей).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.