Некоторые рекомендации Siemens по заземлению в системах управления DCS
Thread Content
Множество практических примеров показывает, что при использовании систем DCS с «плавающим заземлением» уровень неисправностей оказывается выше, чем в системах с заземлением. Поэтому в «Руководстве Siemens по заземлению автоматизационных систем» рекомендуется использовать для заземления систем DCS способ заземления с контактом с землей, за исключением особых случаев. 1. Требования к заземлению S7-400H. Требования к заземлению S7-400H совпадают с теми, что описаны в технической статье на сайте Changhui Instruments под названием «Требования к заземлению PLC S7-400», как показано на рисунке 1. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081549163252.png Рисунок 1. Принципы заземления S7-400H. Кроме того, требования к заземлению корпуса ET200M и устройства IM153-2 совпадают с требованиями к заземлению PLC S7-300, как показано на рисунке 2. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081552558088.png Рисунок 2. Схема заземления ET200M. Как видно из рисунка 2, провод PE в системе Siemens служит не только для защиты от электрических помех, но и, благодаря особенностям плат серии ET200M, выполняет функцию эталонного потенциала для работы системы. Следовательно, провод PE одновременно выполняет функцию эталонной точки системы. Качество заземления провода PE напрямую влияет на стабильность работы системы. Для заземляющих шин в корпусе системы рекомендуется использовать медные провода с покрытием из олова; кроме того, соединения кабелей также должны быть надежно закреплены, как показано на рисунке 3. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081554257004.png Рисунок 3. Бус заземления PE в щиту управления. 2. Принципы заземления DCS. Способы заземления DCS см. на рисунке 4. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081556336301.png Рисунок 4. Схема заземления в системе управления DCS. ① Требования к сопротивлению заземления. ◆ Сумма сопротивлений проводников и точек соединения между терминалами заземления приборов и общим плато заземления называется сопротивлением соединения. Сопротивление заземления системы измерений не должно превышать 1 Ом. ◆Отношение потенциала заземляющего электрода к току, протекающему через него в землю, называется сопротивлением заземляющего электрода. Сопротивление заземляющего электрода по отношению к земле плюс сумма сопротивлений всех заземляющих площадок, главных заземляющих линий, а также точек соединения на концах главных заземляющих линий называется сопротивлением заземления. Сопротивление заземления системы измерений не должно превышать 4 Ом. ②Рекомендуемые цвета проводов заземления приведены в таблице 1.**Таблица 1. Цвета проводов заземления в системе управления DCS**
| Назначение проводов заземления | Цвет провода |
|-----------------------------|--------------|
| Проводы для защитного заземления, сборные шины, ветви проводов | Зеленый |
| Проводы для сигнальных цепей и экранирования, сборные шины, ветви проводов | Зеленый + желтый |
| Ветви проводов для инертного заземления, сборные шины | Зеленый + желтый |
| Общий элемент заземления, главные проводы заземления, электроды заземления | Зеленый |
③ **Характеристики проводов заземления в системе управления DCS**
Для системы заземления следует использовать изолированные многожильные медные провода или кабели. Провода заземляющей системы следует выбирать в соответствии с количеством и длиной подключаемых приборов по следующим значениям: ◆ Провод заземления > 2,5–4,0 мм² ; ◆Главный разъединитель заземления > 16-35 мм² ; ◆Магистраль заземления > 35–75 мм² ; Этот отрывок взят из книги «Руководство по заземлению автоматизационных систем Siemens». Сайт Changhui Instruments делится этой книгой бесплатно; ее можно получить у службы поддержки клиентов.