2019-09-27View Original

Thread Content

На месте установлен новый датчик давления в спинном мозговом канале; он используется для измерения расхода тяжелой нефти. По спецификациям диапазон измерений составляет 0–100 кП. Это датчик давления марки EJA от компании Yokogawa. Сейчас присланы данные для расчета расхода; соответствующий диапазон измерений здесь — 0,02–4 кП. Диапазон измерений в системе DCS — 0–1000 м³/ч. Какой же диапазон следует использовать: тот, что указан в спецификациях, или тот, что указан в таблицах с данными для расчетов? Я немного запутался
Reply #22019-09-28
Все соответствующие данные должны быть указаны в расчетной справке: разница давлений, расход и т. д. Поэтому, конечно, следует использовать информацию из расчетной справки
Reply #32019-09-28
Согласно расчётам, спецификации недопустимы.
Reply #42019-09-28
Скажите, начинается ли вычисление квадратного корня из расхода на основе квадратного корня из разницы давлений, указанной в расчётах?
Reply #52019-09-28
Скажите, начинается ли вычисление квадратного корня из расхода на основе квадратного корня из разницы давлений, указанной в расчётах?
Reply #62019-09-28
Скажите, начинается ли вычисление квадратного корня из расхода на основе квадратного корня из разницы давлений, указанной в расчётах?
Reply #72019-09-28
Если диапазон измерений в расчетах расхода, выраженный в м3/ч, не совпадает с диапазоном DCS, то диапазон DCS устанавливается в соответствии с значением в м3/ч, указанным в расчетах расхода. Диапазон измерений датчика разницы давлений определяется на основе значения в кПа, указанного в расчетах расхода. Если квадратный корень берется у трансмиттера, то у DCS — нет. Если трансмиттер не выполняет операцию квадратурного корня, то DCS должен её выполнить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.