Thread Content
1. Если угол открытия клапана, указанный в DCS, равен 0, то каковы значения тока для клапанов с закрытием под действием воздуха и с открытием под действием воздуха? 2. Если угол открытия клапана, указанный в DCS, равен 0, может ли ток у клапана с электромеханическим управлением составлять 4 миллиампера? Если это 4 миллиампера, то в каких случаях значение составляет 4 миллиампера? 3. Соответствует ли значение угла отклонения, отображаемое на панели управления, значению тока? 4 мА соответствуют 0 градусам, 20 мА — 100 градусам?
4 мА соответствуют 0 градусам, 20 мА — 100 градусам
Клапан управления потоком: 4 мА соответствует полному закрытию, 20 мА — полному открытию на 100%. Клапан управления потоком: 4 мА соответствует полностью открытому состоянию, 20 мА — полностью закрытому. Регулятор клапана также может настраиваться с помощью параметров позиционера таким образом, чтобы при значении 4 мА клапан был полностью закрыт, а при значении 20 мА — полностью открыт. Регулятор клапана также может настраиваться с помощью параметров позиционера таким образом, чтобы при значении 4 мА клапан был полностью открыт, а при значении 20 мА — полностью закрыт. Все это можно настроить.
В обычных условиях клапан с газовым управлением находится в полностью открытом положении с коэффициентом открытия 100 с системной стороны, ток на месте работы клапана составляет 4 миллиампера, а сам клапан находится в полностью открытом состоянии. Но если с системной стороны значение инвертировать, то открывание может быть 100, а ток на площадке — 20 миллиампер. Верно? ?