Thread Content
Есть ли разница между сбоями в источнике питания клапана перекрытия и сбоями в электропитании?
Не обязательно, всё зависит от того, как это спроектировано
Прежде всего необходимо прояснить, что означает «клапан прерывания подачи газа». У таких клапанов важны режимы «открытие под давлением газа» и «закрытие под давлением газа»; названия могут отличаться. Рабочей силой, управляющей пневматическим клапаном, является источник пневматического давления; источником давления для управления клапаном служит электромагнитный клапан. Неисправность источника воздуха можно определить непосредственно по манометру. Подачу и отключение питания на электромагнитном клапане можно проверить путем ручного включения/выключения корпуса клапана, а также с помощью метода подачи/отключения питания.
Это не обязательно так. При неисправности источника воздуха клапан может находиться в одном из двух состояний: открытом или закрытом. А при неисправности источника питания все зависит от состояния электромагнитного клапана. Следовательно, результаты могут отличаться от тех, что наблюдаются при неисправности источника воздуха.
Разные, место отключения питания и подачи воздуха определяется в зависимости от типа исполнительного механизма
Это два вида неисправностей. Причины разные, поэтому и способы устранения неисправностей тоже различаются.
Обычно речь идет о неисправностях источника воздуха, при которых требуется открытие или закрытие клапана, либо его удержание в определенном положении
Это не так: если речь идет о клапане с одним цилиндром, то положение клапана при неисправности источника воздуха определяется спрингом. Местоположение клапана защиты от сбоев в питании определяется схемой подключения электромагнитного клапана. Кроме того, в случае клапанов с двумя цилиндрами: при неисправности источника воздуха положение клапана остается прежним; при неисправности источника питания также необходимо определить положение клапана с учетом конфигурации трубопроводов электромагнитного клапана.
Состояния неисправности, связанные с прерыванием подачи электроэнергии или газа, можно решить с учетом требований процесса с помощью компонентов газовой системы.
Необходимо учитывать требования безопасности процесса, то, в каком положении находится клапан в случае аварии — открытом или закрытом. Также важно определить, какое значение имеет параметр 0 в системе SIS. Кроме того, необходимо выбрать тип клапана: с приводом от газа или с приводом от электричества, либо двухдействующий