Состояние неисправности клапана перекрытия

2019-09-29View Original

Thread Content

Есть ли разница между сбоями в источнике питания клапана перекрытия и сбоями в электропитании?
Reply #22019-09-30
Не обязательно, всё зависит от того, как это спроектировано
Reply #32019-09-30
Прежде всего необходимо прояснить, что означает «клапан прерывания подачи газа». У таких клапанов важны режимы «открытие под давлением газа» и «закрытие под давлением газа»; названия могут отличаться. Рабочей силой, управляющей пневматическим клапаном, является источник пневматического давления; источником давления для управления клапаном служит электромагнитный клапан. Неисправность источника воздуха можно определить непосредственно по манометру. Подачу и отключение питания на электромагнитном клапане можно проверить путем ручного включения/выключения корпуса клапана, а также с помощью метода подачи/отключения питания.
Reply #42019-09-30
Это не обязательно так. При неисправности источника воздуха клапан может находиться в одном из двух состояний: открытом или закрытом. А при неисправности источника питания все зависит от состояния электромагнитного клапана. Следовательно, результаты могут отличаться от тех, что наблюдаются при неисправности источника воздуха.
Reply #52019-09-30
Разные, место отключения питания и подачи воздуха определяется в зависимости от типа исполнительного механизма
Reply #62019-09-30
Это два вида неисправностей. Причины разные, поэтому и способы устранения неисправностей тоже различаются.
Reply #72019-10-07
Обычно речь идет о неисправностях источника воздуха, при которых требуется открытие или закрытие клапана, либо его удержание в определенном положении
Reply #82019-10-08
Это не так: если речь идет о клапане с одним цилиндром, то положение клапана при неисправности источника воздуха определяется спрингом. Местоположение клапана защиты от сбоев в питании определяется схемой подключения электромагнитного клапана. Кроме того, в случае клапанов с двумя цилиндрами: при неисправности источника воздуха положение клапана остается прежним; при неисправности источника питания также необходимо определить положение клапана с учетом конфигурации трубопроводов электромагнитного клапана.
Reply #92019-10-08
Состояния неисправности, связанные с прерыванием подачи электроэнергии или газа, можно решить с учетом требований процесса с помощью компонентов газовой системы.
Reply #102019-10-08
Необходимо учитывать требования безопасности процесса, то, в каком положении находится клапан в случае аварии — открытом или закрытом. Также важно определить, какое значение имеет параметр 0 в системе SIS. Кроме того, необходимо выбрать тип клапана: с приводом от газа или с приводом от электричества, либо двухдействующий

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.