После прохождения сигнала тока 4–20 мА через защитный барьер с одним входом и двумя выходами показания сигнала становятся несогласованными.

2019-10-07View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, у меня возникла следующая проблема: ток двигателя передается в виде сигнала 4–20 мА от трансмиттера тока. Этот сигнал проходит через защитный барьер модели P+F с двумя выходами (KFD2-STC4-Ex1.20). Один из выходов подключен к PLC Siemens 400, а другой — к системе SIS Black Horse. Однако только на панели управления PLC Siemens показания корректные. В системе SIS Black Horse показания слишком высоки, к тому же часто сбрасываются до нуля. Прошу у вас совета. Спасибо!
Reply #22019-10-08
Проверьте, одинаков ли ток выхода?
Reply #32019-10-08
Отображение слишком крупное? Насколько больше? Какой ток? Правильно ли подключены провода с стороны HIMA? Сначала самостоятельно проверьте это, или подробно опишите состояние соединений, а затем задавайте вопросы — тогда будет понятнее.
Reply #42019-10-08
Обменяйте токи на двух выходах для определения
Reply #52019-10-08
Вероятно, проблема в различии сопротивления цепей; в цепи с большим сопротивлением достаточно добавить небольшое регулируемое сопротивление
Reply #62019-10-08
Также возможно, что уровни напряжения питания различаются, что превышает допустимый коэффициент подавления общего тока для модуля AI. Спросите у производителя SIS!
Reply #72019-10-08
Проверьте, совпадают ли показатели выходного сигнала, а также наличие источников помех на пути сигнала к «черному коню» — например, высоковольтных напряжений в 220 В
Reply #82019-10-09
Попробуйте поменять канал и посмотрите, совпадает ли значение выходного тока
Reply #92019-10-09
1. Проверьте, соответствует ли импеданс выхода защитного барьера импедансу последующей схемы; 2. Выход защитного реле — это аналоговый сигнал 4–20 мА, и у такого аналогового сигнала могут быть отклонения, поэтому его необходимо калибровать.
Reply #102019-10-09
Лучше не задавайте этот вопрос, самостоятельно поищите ошибки.
Reply #112019-12-08
Система имеет активное/пассивное состояние или разные потенциалы.
Reply #122019-12-09
Проверьте, нет ли конфликтов между питанием для безопасного отключения и питанием карт SIS, а также проверьте на наличие помех, правильность заземления и т. д
Reply #132019-12-12
Если с выходом защитного барьера всё в порядке, проверьте, установлены ли в PLC и картах SIS режимы пассивной или активной работы.
Reply #142019-12-29
Не для схем изделий типа «защищенное устройство»; используется изолатор сигналов
Reply #152020-01-01
Как проверить, соответствует ли импеданс выхода защитного барьера импедансу последующей схемы? Почему у аналоговых сигналов могут возникать отклонения, и как их калибровать? Надеюсь на Ваши советы: D
Reply #162020-01-01
Автор, вы нашли ответ? Поделитесь им с нами
Reply #172020-01-02
Возможно, происходит плохое заземление, в результате чего не формируется одинаковый потенциал; следует соединить заземление защитного устройства с заземлением системы SIS
Reply #182020-01-03
Сначала измерьте разницу между двумя выходами, чтобы убедиться, что они совпадают. Затем проверьте, правильно ли подается питание на карточки обоих систем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.