При зажигании горелки датчик температуры подскакивает, и значение настройки сигнализации изменяется автоматически. По нашим оценкам, при воспламенении высотного запала возникают импульсные помехи на термопаре обнаружения пожара (сигнальная линия термопары развязана на датчике температуры, скачка при зажигании нет). Мы планируем добавить 248 изменений температуры между термопарой и датчиком температуры. Измените входной сигнал датчика температуры на 4–20 мА и измерьте 19,7 В. После подключения к 248 есть только 8,7В и тока нет. Пожалуйста, дайте мне несколько советов! ! (Изоляционного барьера пока нет, и мы сейчас проводим эксперименты! )
Нарисуйте схему, чтобы увидеть, как соединяются провода, иначе я не пойму.
248 строка переменной температуры резистор 250 Ом, подключенный к входной клемме датчика температуры (двухпроводной преобразователь)
У меня болит голова, когда я думаю об этом, и я не могу ни о чем думать. Я дам вам инструкцию и прочту ее.
Входное напряжение 4–20 мА, подключенное параллельно с резистором 250 Ом, преобразуется во входное напряжение 1–5 В. Что означает последовательное соединение?
“Мы планируем добавить 248 изменений температуры между термопарой и датчиком температуры. Измените входной сигнал датчика температуры на 4–20 мА и измерьте 19,7 В. После подключения к 248 есть только 8,7В и тока нет. После подключения к 248 остается всего 8,7В. Может ли изменение температуры 248 работать? Вы также «подключаете преобразователь температуры 248 с резистором 250 Ом ко входу датчика температуры». Источник питания, обеспечиваемый датчиком температуры, не может управлять изменением температуры 248, и, конечно, ток отсутствует.