Thread Content
Уровнемер EJA с двумя фланцами используется для измерения уровня сжиженного газа; он нормально функционировал в течение нескольких лет. Однако недавно его показания стали отличаться от показаний на месте — они были ниже, чем на самом объекте. После демонтажа и проверки было установлено, что в мембранном корпусе нет утечек силиконового масла; измерения давления как при положительном, так и при отрицательном напряжении проходят корректно, а значение перемещения также соответствует нормам. Просто не знаю почему?
Использую уже несколько лет, изменения — это нормально. Возможно, это связано с изменением плотности сжиженного газа в процессе его производства, или же с отклонениями в самом датчике со временем. Согласно уровню жидкости на месте, можно определить верхние и нижние пределы для передатчика.
Последнее изменение в этом посте было сделано feng*aosa 16.10.2019 в 16:02. 1. Поскольку принципы измерения у датчиков уровня на основе разницы давлений и у магнитных переключателей отличаются, при изменении плотности материала могут возникать расхождения; 2. После подтверждения нормальной работы одного датчика уровня следует проверить другой датчик уровня ; 3. При измерении уровня жидкости с низкой температурой кипения такие факторы, как изоляция трубопроводов для измерения давления, их обогрев и маршрут прокладки, могут влиять на результаты измерений.
Подумайте о технологическом процессе: почему разница давлений уменьшилась?
Определено, проблема в датчике дистанционного измерения, а не в неточности магнитных переключателей?
Если настройки в порядке, то изменился ли процессный раствор? Потому что дифференциальный уровнемер рассчитывается на основе плотности среды.
Учтите факторы температуры, такие как изменения температуры и проблемы с изоляцией
Запустите процедуру перекалибровки снова; если это не поможет, замените часы.
Пусть технический отдел проверит, не изменились ли составляющие сжиженного газа, что привело к изменению плотности. Во-вторых, вы можете перенести устройство в другое место. Если проблема сохраняется, необходимо исключить возможные причины в виде повреждений трубопроводов для подачи давления, дефектов мембраны или помех от сигналов. Скорее всего, причиной является низкая плотность. Еще одна ситуация — это нагрев силиконового масла: плотность силиконового масла меняется при разных температурах. Такая ситуация также может возникнуть, если разница температур между верхней и нижней фланцевой поверхностью велика.
При нормальном использовании в течение нескольких лет, на мой взгляд, изменения плотности имеют незначительное влияние; в противном случае раньше также проявлялись бы подобные колебания плотности из-за разницы температур. При нормальной линейной зависимости — учитывается ли отклонение нулевой точки прибора от уровня жидкости на месте? Две фланцевые соединения должны быть на одном уровне для калибровки нулевой точки. Не знаю, правильно ли это?
Перепрошейте ноль и диапазон измерений, чтобы проверить, не снизилась ли производительность трансмиттера.
Пожалуйста, проверьте, изменилась ли плотность носителя!
Изменилась ли плотность сжиженного газа?·····
Точнее говоря, изменились нулевой и максимальный уровни, их необходимо перекалибровать
1. Если разница невелика, просто не обращайте на это внимания. 2. Если при калибровке двухфланцевого измерительного прибора выясняется, что его точность очень высока (при калибровке с использованием стандартных приборов и фланцев в положении «плюс» и «минус»), нельзя исключить возможность неисправности локального уровнемера. 3. Температура окружающей среды также оказывает определенное влияние на двойные фланцы: резкое падение температуры ночью и воздействие солнечных лучей днем влияют на показатели измерений двойных фланцев. 4. Не исключается возможность просадки поплавка (или его повреждения), а также наличия наслоений или осадка в измерительной трубке.
Лучший способ — положить двойные фланцы на пол, дождаться стабилизации показателей, отрегулировать нулевую точку. Если после включения питания в течение утра показатели сильно меняются, это указывает на неисправность прибора. При использовании прибора в течение нескольких лет возможно также деформирование диафрагмы; при неравномерном давлении измерения будут неточными
Подтвердите, изменяется ли плотность носителя. Самый надежный способ — это замена часов и подтверждение. Если ситуация останется прежней, можно рассмотреть вопрос использования магнитных перекидных датчиков. При снижении плотности уровень жидкости, измеряемый с помощью таких датчиков, также снижается. Поплавок магнитного переключателя может сморщиться под действием длительного давления и коррозии; проверьте поплавок.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Stone_HOTO 26.11.2019 в 09:30. Стоит обратить внимание на температуру воздуха: возможно, зимой температура будет низкой, а также может происходить старение силиконового масла и другие проблемы
Шаг первый: проверить, нет ли проблем с панелью на месте. Внутри магнитного перекидного клапана на месте установки может быть слишком много примесей, из-за чего показатель уровня жидкости бывает неточным. Необходимо его демонтировать и очистить. Если уровнемер на месте точный. Часть вторая: Проверить, точен ли нулевой уровень передатчика? Проходят ли трубопроводы для подачи и отвода давления? С этими тоже проблем нет. Часть третья: практически можно с уверенностью сказать, что проблема в технологии производства — изменилась плотность. Если изменение плотности незначительно, это не повлияет на уровень жидкости, указываемый магнитными перекидными датчиками (при условии, что плотность сжиженного газа по-прежнему выше, чем плотность поплавка датчика). Однако изменение плотности влияет на дистанционные датчики уровня. Отрегулируйте дистанционный уровнемер с учетом показаний уровнемера на месте. Сместить значения давления в верхнем и нижнем пределах. При высоком значении сигнала происходит его увеличение, а при низком — уменьшение.