Thread Content
Прошу совета: каковы примеры применения контроля температуры в нескольких диапазонах в процессах нефтехимии? Конкретные небольшие задания по технологии могут использоваться в качестве учебных примеров. По принципу, аналогичному следующей схеме. Предварительное нагревание перед реакцией, после достижения температуры реакции — отвод тепла. Прошу всех экспертов оказать любезную помощь.
Когда реактор нужно нагреть, клапан A закрывается, а клапан B открывается. Когда реактор нужно охладить, клапан A открывается, а клапан B — закрывается.
Контроль в диапазоне 0%-50%-100%
1. На рисунке клапан A находится в состоянии закрытия из-за отсутствия давления воздуха (состояние неисправности при открытом положении), а клапан B — в состоянии открытия (состояние неисправности при закрытом положении). При неисправности клапана A он остается в полностью открытом положении, что приводит к максимальному расходу холодной воды; Когда из-за неисправности клапана B прерывается подача давления, он закрывается, и поток пара становится нулевым. Это позволяет обеспечить безопасность реактора (поскольку речь идет о экзотермической реакции, необходимо уводить тепло). 2. Регулятор температуры TC является регулятором с обратной связью. 3. В реактор подается сырье, но реакция ещё не началась; температура внутри реактора низкая (равна температуре окружающей среды). Поскольку используется контроллер обратной связи, его выходной сигнал имеет высокий уровень. Под действием этого высокого сигнала клапан A открыт лишь частично, а клапан B — полностью. В этот момент водяный насос подает горячую воду для нагрева реагентов. 4. По мере протекания реакции увеличивается выделение тепла, температура в реакторе повышается. В результате контроллер снижает свой выходной сигнал; это приводит к увеличению степени открытия клапана A и уменьшению степени открытия клапана B. Температура воды, поступающей из насоса, снижается, что позволяет уменьшить количество тепла, необходимого для нагрева. Когда температура в реакторе достигает определенного уровня, клапан B полностью закрывается, а степень открытия клапана A продолжает увеличиваться. В этот момент вода, поступающая из насоса, является холодной, ненагретой водой. 5. У двух клапанов также имеется определенная зона перекрытия: у клапана A — от 0 до 70%, у клапана B — от 50 до 100%. Таким образом, в диапазоне от 50 до 70% оба клапана находятся в положении открытия. Невозможно полностью закрыть клапан A, чтобы только тогда открылся клапан B; в этом случае вода не будет поступать.
Контроль давления в резервуаре под защитой азота: при низком давлении подается азот, при высоком давлении — вытягивается газ
Куда уходит вода для охлаждения в системе коммунальных услуг? Она циркулирует? Никогда не сталкивался, прошу совета.
Нужно смотреть по конкретной ситуации, обычно охлаждающая циркуляционная вода поступает в башню охлаждения, где охлаждается за счёт воздушного потока от вентилятора.
Согласно рисунку, вода поступает в воронку; при отсутствии давления она не может вернуться обратно. Более того, давление в водопроводной трубе может вытолкнуть охлаждающую воду наружу